Vitocal 350, Bj 2005, Fehler: C9 Kältekreis, A9 Wärmepumpe und nun auch noch AB E-Heizung

Hallo,

bitte um Hilfe ......

Nachdem wir festgestellt hatten, das Wasser verloren geht und wir dieses einige Mal bis zur Markierung nachfüllen mußten, weil wir nicht rechtzeitig den Fachbetrieb zur Reparatur herbekommen konnten, war es diesmal wohl nicht rechtzeitig und leer.
Heizung aus und die Fehler C9 Kältekreis und A9 Wärmepumpe. Fachbetrieb kommt nicht, hat Werkskundendienst informiert - das kann aber wohl dauern, und kein Mensch sagt einem wie lange es dauert, bis jemand kommt oder auch nur, was man tun kann, um die Heizung zumindest bis dahin irgendwie  zum laufen zu bringen. Wasser haben wir natürlich nachlaufen lassen, Heizung lief allerdings nicht wieder an. Was nun??? Keine Heizung, kein Warmwasser, kein Termin für eine Reparatur bisher.
Eingefrorene Rohre will man ja auch nicht riskieren .....

Was kann man jetzt machen????

Hoffe verzweifelt auf Antworten und Tips ..... Danke!!!!

LG Manschi

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo Manschi,

schalte deine Wärmepumpe einmal aus und wieder ein, dadurch kann die Meldung A9 resettet werden. Bei dem Durchlauferhitzer wird wohl der STB ausgelöst haben. Diesen musst du per Hand wieder reindrücken. Es kann auch durchaus sein, dass es etwas schwerer geht. Hoffentlich ist der Durchlauferhitzer aufgrund des Wassermangels nicht durchgebrannt. Dies sollte durch deinen Fachbetrieb anschließend ebenfalls überprüft werden.

Viele Grüße °fl

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3
Hallo Manschi,

schalte deine Wärmepumpe einmal aus und wieder ein, dadurch kann die Meldung A9 resettet werden. Bei dem Durchlauferhitzer wird wohl der STB ausgelöst haben. Diesen musst du per Hand wieder reindrücken. Es kann auch durchaus sein, dass es etwas schwerer geht. Hoffentlich ist der Durchlauferhitzer aufgrund des Wassermangels nicht durchgebrannt. Dies sollte durch deinen Fachbetrieb anschließend ebenfalls überprüft werden.

Viele Grüße °fl
Hallo Flo,

vielen Dank.
Habe nun heute Morgen den Motorschutzschalter direkt im Außengerät gedrückt und anschließend die Anlage am Steuergerät innen auf AUS geschaltet. Nach dem ich wieder EIN gedrückt hatte, lief die Außeneinheit wieder an.
Ob nun tatsächlich geheizt wird, weiß ich noch nicht. Im Augenblick wird jedenfalls (noch?) keine Fehlermeldung angezeigt.
Eine Veränderung an den Heizkörpern ist aber leider auch nicht festzustellen - aber das wäre wohl auch noch etwas zu früh, da die Heizungen und Warmwasserspeicher ja nun immerhin seit fast 2 Tagen komplett ausgekühlt sind. Mal schauen ....

Danke nochmal & LG

Manschi

Danke für die Info. Wenn du magst, kannst du uns zu deiner Anlage gerne auf dem Laufenden halten.

Viele Grüße °fl