Hallo,
ich habe festgestellt, dass meine Wärmepumpe im Betrieb Warmwasser und Kühlen mit NC-Box nicht mehr mit dem Verdichter arbeitet. Das Warmwasser wird ausschließlich mittels Heizstab realisiert. Ich hatte somit einen Stromverbrauch für Warmwasser in der KW 32 von 28kWh und in der KW 33 von 34kWh Strom.
Kann es sein dass die Vorlauftemperatur der Sole duch den Betrieb der NC-Box zu hoch ist und deswegen der Verdichter nicht arbeitet?
Mit freundlichen Grüßen
Hendrik Bergert
Hallo hendrikb,
das kann durchaus sein. Wie hoch ist denn die Primärtemperatur? Bitte teil mir auch die Seriennummer deiner Anlage mit.
Viele Grüße
Flo
Hallo,
die Seriennummer ist 7537970901022112.
Bei Status Wärmepumpe steht 25.4Grad - ist das die Primärtemperatur?
Am 11.08.24 hatte die Sole eine Temperatur von 17,2 Grad seit dem ist der Verdichter aber nicht mehr gelaufen.
In der ViCare - App gibt es keine Fehlermeldung!
Danke
Danke, mach doch mal ein Bild von jeder Seite der Anlagenübersicht, wenn das Verhalten so vorliegt, dass die Warmwasserbereitung über den Durchlauferhitzer erzeugt wird. Du gelangst dorthin, indem du die "?"-Taste für ca. 4 Sekunden gedrückt hältst.
Viele Grüße
Flo
Hier die Bilder:
Ich habe die Solltemperatur vom Heizkreis wieder auf 22Grad angehoben um die NC-Box zu deaktivieren.
ImBetriebstagebuch sind auch bei der KW 29 und 30 keine Werte für die Sole, hier war die Anlage im Ferienprogramm.
Vielen Dank
Weshalb das Betriebstagebuch unvollständig ist, kann ich mir nicht erklären. In jedem Fall heizt der Durchlauferhitzer auf den Bildern nicht das Warmwasser auf. Allerdings ist der Sollwert auch bereits erreicht.
Viele Grüße
Flo
Benutzer | Anzahl |
---|---|
8 | |
7 | |
6 | |
6 | |
5 |