abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitocal 343 Durchlauferhitzer läuft bei Heizbetrieb, obwohl im Menü Raumheizung deaktiviert

Hallo,bei meiner WärmepumpeVitocal 343 läuft der Durchlauferhitzer obwohl dieser in den Einstellungen 

für die Raumheizung deaktiviert ist .Trotz warmer Bude fängt der an zu heizen und die Temperaturen steigen selbst in der Nacht bei reduzierter Raumtemperatur.

Bis jetzt ging immer alles ,aber dieser Fehler trat erst mit der jetzigen Heizperiode ein.

Sollte man es Nachts mitbekommen und die Anlage kurz ausschaltet, geht danach wieder alles normal

bis irgendwann sporadisch der Heizstab wieder zuschaltet-paar Tage später.

 

Wie kann ich die Zuschaltung noch deaktivieren bzw. wo ist der Fehler?

 

 

 

 

 

 

4 ANTWORTEN 4

Hallo warme-Stube23,

 

bitte teil mir die Herstellnummer deiner Anlage mit.

 

Viele Grüße
Flo

Hallo meine Herstellnummer lautet: 7276400602403108

 

 

Mfg Lange

Danke. Wenn Heizen mit Elektro oder gar der gesamte Durchlauferhitzer deaktiviert wurde, dann darf er nicht in Betrieb sein. In dem Fall kann ein Defekt am Wärmepumpenregler oder der Grundleiterplatte vorliegen.

 

Viele Grüße
Flo

OK,danke für die Antwort.Der Techniker hat erstmal den Durchlauferhitzer kompl. deaktiviert , also aus den Bestand der Anlage gelöscht.

Mal sehen was passiert.

 

Mfg Lange

Top-Lösungsautoren