>Raumtemperatur 20,5-21,5 Grad, Vorlauf FBH 27 Grad und HK 32,1 Grad, Baujahr 1980, kein WDVS, 210m2 Wohnfläche und keinen Puffer. Außentemperatur 4,3 Grad. Radiatoren hast du gar keine, ja? Dann sieht es bei mir bei dem HK für die FB mit Raumtemperatur 23 Grad und VLT von 40 Grad ja gar nicht soviel anders aus als bei Dir. Für den HK mit den Radiatoren hab ich die VLT schon von 65 Grad auf 50 Grad mit Raumtemperatur von 25 Grad geändert. Aktuell läuft es damit gut. Weiß aber nicht, ob ich evtl. noch weiter runtergehen kann. Verstehe ehrlich gesagt auch nicht so ganz, wie die Raumtemperatur in Bezug zu der Heizkurve steht. >Wärmepumpe ist eben keine Gas oder Ölheizung und das sollte einem bewusst sein. Ja, eben. Daher besteht natürlich erstmal eine gewisse Lernkurve. >Wie sind die Temperaturen der Nachtabsenkung? 18 Grad für beide HK. WW ist übrigens auch 50 Grad gestellt. Hatte ich vergessen zu erwähnen.