Während der Woche der Wärmepumpe haben Sie bundesweit die Möglichkeit, die innovative Wärmepumpentechnologie näher kennenzulernen. Mit über 50 Informationsveranstaltungen beteiligt sich Viessmann Climate Solutions an der Aktionswoche und lädt Sie herzlich ein – vor Ort oder online – dabei zu sein.
Mehr erfahren →Wir planen die Anschaffung einer neuen Sole-Wärmepumpe (zwei 70m-Sonden vorhanden). Wir hatten bisher eine Vitocal 222-G (aus 2008), jetzt überlegen wir, ob wir die Vitocal 333-G nehmen sollen. Dazu habe ich einige grundsätzliche Frage:
1. Modulation
Bezieht sich die Modulation nur auf die Heizung oder auch auf die Warmwasserbereitung?
Wenn ich es richtig sehe, dann versucht die Regelung (der Vitocal 333-G) in kürzester Zeit, also mit größter Leistung, das WW aufzuheizen. In diesem Zusammenhang gibt es also keine Modulation. In Abhängigkeit von den Kältekreisparametern ist es aber durchaus möglich, das die Regelung die Verdichterleistung reduziert um eine Störabschaltung zu vermeiden.
Kann überhaupt irgendeine (andere) Wärmepumpe beim WW modulieren?
2.C06 oder C12?
Darüber hinaus fragen wir uns, ob die 331.C06 für uns ausreicht oder ob wir die größere 331.C12 brauchen. Zu beheizende Fläche (Fussbodenheizung in 2 Etagen) ist ca. 160m2.
Wir gehen von einer Entzugsleistung von ca. 7 KW aus.
3. Zusätzlicher Pufferspeicher?
Macht ein zusätzlicher Pufferspeicher Sinn? Konkret: macht der VIESSMANN Vitocell 100-W Typ: SVPA Sinn?
Hallo cutwindt,
eine Modulation findet zum Ende kurz vor Erreichen des Sollwertes statt. Dadurch wird ein Überschwingen der Vorlauftemperatur vermieden. Ziel ist es, dass die Warmwasserbereitung so schnell wie möglich beendet wird und der Heizbetrieb wieder aufgenommen werden kann.
Welche Leistungsgröße für euch am besten ist, kann dir dein planender und ausführender Fachbetrieb sicher am besten beantworten.
Ob ein Pufferspeicher benötigt wird, hängt von der hydraulischen Situation vor Ort ab.
Viele Grüße
Flo
Hallo,
Frage 2 und 3 kann man normalerweise an den Betriebsstunden und an der Anzahl der Verdichter Starts der alten Anlage gut beurteilen.
Poste diese Zahlen.