Hallo zusammen,
ich möchte gerne die Parameter meiner Wärmepumpe Vitocal 333-G an unseren Bedarf optimal anpassen. Die Einstellungen über die Heizkennlinie und den Raumtemperatur-Sollwert sind mir klar. Was ich aber nicht verstehe und auch nicht aus den Bedienungs-/Serviceanleitungen herauslesen kann ist, wie die Regelungstechnik der Wärmepumpe diesbezüglich funktioniert.
Grundsätzlich möchte ich wissen, wann die Wärmepumpe erkennt, dass die Räume keinen Wärmebedarf mehr haben und mit welchem Kriterium sie dann abschaltet.
Den Parameter 7340 habe ich nicht. Der Parameter 7343 regelt bei mir die Sekundärpumpe auf 70%, mit dieser Leistung arbeitet sie konstant. Über die Heizkennlinie gebe ich eine Soll-Vorlauftemperatur vor. Real läuft die Wärmepumpe dann momentan ca. 22 Stunden kontinuierlich mit geringer Last und einer Ist-Vorlauftemperatur größer als der Soll-Vorlauftemperatur und einer Spreizung im Heizkreis von ca. 1,4 K (siehe Foto).
Unter welchen Bedingungen schaltet die Wärmepumpe dann ab? Die ERR sind alle dauerhaft geöffnet, das Ziel dabei ist die Regelung im Wesentlichen über den Wärmebedarf der Räume an der Wärmepumpe zu steuern. Die Außentemperatur ist dabei konstant kleiner als die Heizgrenze, das Betriebsprogramm Heizen ist in Betrieb, Zeitprogramme sind nicht konfiguriert (es wird 24 Stunden je Tag geheizt), kein Pufferspeicher installiert, witterungsgeführte Regelung aktiv.
Ein paar weitere kleinere Fragen hätte ich auch noch (falls darauf jemand hier antworten kann, würde ich mich auch sehr freuen):
Vielen Dank für Eure Hilfe!!
Viele Grüße
@Flo_Schneider Kannst Du hierzu ggf. weiterhelfen? Besten Dank und viele Grüße!