Hallo,

ich habe an unserer Wärmepumpe immer wieder die Störung: Kältekreis 05
Diese taucht im Moment mehrmals täglich auf.
In der Diagnose des Kältekreisreglers finde ich den Err Code 08000000.
Was bedeutet das? 
In der Anlage die ganze Diagone Seite.
Vielen Dank für eure Hilfe.

signal-2022-03-15-230133-6.jpeg
5 ANTWORTEN 5

Hallo WilFra,

 

der Err-Code bedeutet, dass der Heißgassensor einen Defekt hat. Dieser muss geprüft und ggf. ausgetauscht werden. 

 

Viele Grüße
Flo

Hallo Flo,

danke für die Info. Leider kann ich den "Heißgassensor" nicht in der Anleitung finden. Ist das ein PT-500 Temperatursensor? Wo ist der angebracht? Kann man den selbst tauschen, oder ist der im Kältekreis verbaut?

Vielen Dank für weitere Unterstützung bei dem Thema. 

Auf Seite 95 findest du die Übersicht der Sensoren. Es ist ein PT500 Sensor. Er sitzt am Kältekreis. Ich empfehle dir, dies durch deinen Fachbetrieb vornehmen zu lassen.

 

https://static.viessmann.com/resources/technical_documents/DE/de/VSA/5681874VSA00005_1.pdf?#pagemode...

 

Viele Grüße
Flo

 

 

Hallo Flo,

nun habe ich endlich Zeit mich um den Fehler zu kümmern, bevor die Heizperiode losgeht.

Noch eine Frage deshalb zu dem Sensor. 

Wo ist der Sensor an der Leiterplatte angeschlossen? 

Ich kann in der Serviceanleitung bei der Regler- und Sensorplatine  keinen Anschluß für den Heißgassensor entdedken. Hat der auch noch einen anderen Namen? Ich möchte gerne den Sensor durchmessen.

 

Vielen Dank für eine Rückmeldung.

IMG_20220925_155715.jpg
IMG_20220925_155728.jpg

Hallo WilFra,

 

der Heißgassensor ist an der EEV-Leiterplatte angeschlossen. 

 

Viele Grüße
Flo