Hallo,
ich habe ein Problem mit der Zeitprogrammierung des Warmwassers bei meiner Heizung.
Ich habe schon sehr viel probiert bei der Zeiteinstellung, mit/ohne Einschaltoptimierung usw.
(Probleme mit der Fußbodenheizung gibt es absolut nicht, da passt alles perfekt!)
Heizung:
Luftwärmepumpe Vitocal 300-A AWCI-AC301.A (Bj. 2014, Innenaufstellung)
Kombipufferspeicher Varioclean 800 L (Heizungspuffer mit Spirale fürs Warmwasser)
Einstellung WW:
Zeitprogramm WW und Puffer siehe Anhang.
WW Temperatur Soll: 45°C
WW Temperatur Soll 2: 50°C
Einschaltoptimierung AN
WW mit Elektro: AUS
Problem:
*Zum eingestellten Zeitpunkt (18:00) habe ich nicht die eingestellt Soll Temperatur 2 an dem oberen Sensor.
Nur 40°C
*Vorlauftemperatur der Wärmepumpe ist um 19:44 nur 47°C ... so kann er das Soll 2 ja nie erreichen.
Erst später fährt er die Temperatur auf über 50°C
z.B.: um 21:31 59°C ... Hier steht bei Betriebsstatus WW noch immer: Soll Temp 2
*WW Temperatur Soll 2 erreicht er erst um ca. 22 Uhr, obwolh ich die Einschaltoptimierung eingeschalten habe
*Aussentemperatur aktuell ca. 3°C
Weitere Details:
JAZ Heizen: 3,7
JAZ WW: 3,5
Heizkennlinie: Neigung 0,4 / Niveau 1K
Kann mir hier jemad helfen?
Gelöst! Gehe zu Lösung.