Hallo, ich habe ein Problem mit der Zeitprogrammierung des Warmwassers bei meiner Heizung. Ich habe schon sehr viel probiert bei der Zeiteinstellung, mit/ohne Einschaltoptimierung usw. (Probleme mit der Fußbodenheizung gibt es absolut nicht, da passt alles perfekt!) Heizung: Luftwärmepumpe Vitocal 300-A AWCI-AC301.A (Bj. 2014, Innenaufstellung) Kombipufferspeicher Varioclean 800 L (Heizungspuffer mit Spirale fürs Warmwasser) Einstellung WW: Zeitprogramm WW und Puffer siehe Anhang. WW Temperatur Soll: 45°C WW Temperatur Soll 2: 50°C Einschaltoptimierung AN WW mit Elektro: AUS Problem: *Zum eingestellten Zeitpunkt (18:00) habe ich nicht die eingestellt Soll Temperatur 2 an dem oberen Sensor. Nur 40°C *Vorlauftemperatur der Wärmepumpe ist um 19:44 nur 47°C ... so kann er das Soll 2 ja nie erreichen. Erst später fährt er die Temperatur auf über 50°C z.B.: um 21:31 59°C ... Hier steht bei Betriebsstatus WW noch immer: Soll Temp 2 *WW Temperatur Soll 2 erreicht er erst um ca. 22 Uhr, obwolh ich die Einschaltoptimierung eingeschalten habe *Aussentemperatur aktuell ca. 3°C Weitere Details: JAZ Heizen: 3,7 JAZ WW: 3,5 Heizkennlinie: Neigung 0,4 / Niveau 1K Kann mir hier jemad helfen?