Vitocal 300 a - Problem Zeitprogrammierung Warmwasser

Hallo,

 

ich habe ein Problem mit der Zeitprogrammierung des Warmwassers bei meiner Heizung.

Ich habe schon sehr viel probiert bei der Zeiteinstellung, mit/ohne Einschaltoptimierung usw.

(Probleme mit der Fußbodenheizung gibt es absolut nicht, da passt alles perfekt!)

 

Heizung:

Luftwärmepumpe Vitocal 300-A  AWCI-AC301.A (Bj. 2014, Innenaufstellung)

Kombipufferspeicher Varioclean 800 L (Heizungspuffer mit Spirale fürs Warmwasser)

 

Einstellung WW:

Zeitprogramm WW und Puffer siehe Anhang.

WW Temperatur Soll: 45°C

WW Temperatur Soll 2: 50°C

Einschaltoptimierung AN

WW mit Elektro: AUS

 

Problem:

*Zum eingestellten Zeitpunkt (18:00) habe ich nicht die eingestellt Soll Temperatur 2 an dem oberen Sensor.

Nur 40°C

*Vorlauftemperatur der Wärmepumpe ist um 19:44 nur 47°C ... so kann er das Soll 2 ja nie erreichen.

Erst später fährt er die Temperatur auf über 50°C

z.B.: um 21:31 59°C ... Hier steht bei Betriebsstatus WW noch immer: Soll Temp 2

*WW Temperatur Soll 2 erreicht er erst um ca. 22 Uhr, obwolh ich die Einschaltoptimierung eingeschalten habe

*Aussentemperatur aktuell ca. 3°C

 

Weitere Details:

JAZ Heizen: 3,7

JAZ WW: 3,5

Heizkennlinie: Neigung 0,4 / Niveau 1K

 

 

 

Kann mir hier jemad helfen?

 

 

 

 

Zeitprogramm_WW.JPG
Zeitprogramm_Puffer.JPG
Hauptfenster.JPG
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo Ronald_83,

die Funktion der Einschaltoptimierung ist mit nur einem Warmwassersensor nur bedingt nutzbar. Sie regelt bei dir nur über den Warmwassersensor oben. Sollte die Warmwassertemperatur nicht unter die Hysterese des Warmwassersollwerts gefallen sein, schaltet die Wärmepumpe auch nicht vorher ein.

Sie geht erst in Betrieb, wenn die Hysterese unterschritten wurde.

Beste Grüße °fl

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

5 ANTWORTEN 5
Hallo Ronald_83,

die Funktion der Einschaltoptimierung ist mit nur einem Warmwassersensor nur bedingt nutzbar. Sie regelt bei dir nur über den Warmwassersensor oben. Sollte die Warmwassertemperatur nicht unter die Hysterese des Warmwassersollwerts gefallen sein, schaltet die Wärmepumpe auch nicht vorher ein.

Sie geht erst in Betrieb, wenn die Hysterese unterschritten wurde.

Beste Grüße °fl
Hallo Flo_Schneider,

danke für deine rasche Antwort.
Der Kombispeicher hat 2 Sensoren, einen oberen und einen unteren.
Ich nehme an der untere ist nur für das Heizungswasser, oder?

Wo kann ich Hysterese kontrollieren im Standardmenü? Dazu habe ich nichts gefunden.
(Ich weiß leider nicht wie man in den Expertenmodus kommt)

Ich habe jetzt mal probeweise die Einschaltopimierung deaktiviert.
Soll Temp. 2 auf 15:00 -18:00 gestellt.
Um 15:00 schaltet sich das Programm WW Soll Temp. 2 ein, aber erst um ca. 19:00 habe ich dann die 50° ... die VL Temperatur ist immer so niedrig und fährt erst nach 2h auf über 50°C

MfG
Ronald
Hallo Ronald_83,

die Hysterese der Warmwasserbereitung kann über die Codierebene 1 angepasst werden. Du gelangst über die Serviceebene dorthin, indem du die OK- und Menü-Taste 5 Sekunden gedrückt hältst. Wichtig ist bei der Einstellung aber, dass du eine nicht zu kleine Hysterese wählst, da die Wärmepumpe sonst in einen Taktbetrieb verfällt und sich dies auf die Lebensdauer des Kältekreises auswirkt.

Die Höhe der Vorlauftemperatur ist immer abhängig von der Rücklauftemperatur. Wenn die Schaltzeit Warmwasser erreicht ist, kann die Wärmepumpe Warmwasser machen, ob sie es macht, hängt wiederum von der Einschalthysterese ab.

Am besten schickst du mir mal ein Bild deiner Anlagenübersicht an Social-Media@Viessmann.com, unter Angabe des Links von diesem Beitrag. Ich hänge es dann hier an und erläutere dir die Übersicht. Du gelangst dorthin, indem du entweder über die Serviceebene und anschließend über die Diagnose gehst oder im Startbildschirm 5 Sekunden die Fragezeichentaste gedrückt hältst.

Beste Grüße °fl
Hi pumpenfreundeHabt ihr das Problem in Griff bekommen?Ich habe nämlich das selbe Problem..
Bin am verzweifeln
Hallo matthias-d,

da die Probleme oftmals nur oberflächlich gleich zu sein scheinen, empfehle ich dir, einen eigenen Beitrag zu deiner Anfrage zu öffnen und das Verhalten deiner Anlage zu schildern. Wichtig ist dabei immer, dass du die Anlagenkonstellation (hydraulische Installation, Einstellung, etc.) ausführlich beschreibst. Gib auch unbedingt die vollständige Herstellnummer deiner Anlage mit an.

Beste Grüße °fl