Hallo,
ich habe gestern den Sekundärkreis meiner Wärmepumpe befüllen lassen.
Vorher lief diese nur für die Fußbodenheizung.
Nun wurde auch die Warmwasser-Aufbereitung aktiviert.
Seitdem startet der Verdichter, geht aber nach wenigen Sekunden direkt aus.
Es kommen immer die Meldungen 10 und 20 - und diese sehr oft.
Laut Handbuch wäre liegt es an dem Regelhochdruck.
Nach einer Stunde geht die Anlage dann in Störung.
Folgendes wurde bereits unternommen:
Sekundärkreis entlüftet
Warmwassertemperaturen runter gestellt (auf 40 Grad)
Der Betriebsdruck im Sekundärkreis liegt bei etwa 1,6bar
Über jeden Vorschlag bin ich sehr dankbar!!
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Florian,
der Heizungsmonteur war nochmal da!
Es wurde nicht beachtet, dass auch unten in der Wärmepumpe entlüftet werden muss.
Nachdem das gemacht wurde, läuft die Heizung wieder!
Hallo Neubau2021,
bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit.
Viele Grüße
Flo
Hallo Florian,
der Heizungsmonteur war nochmal da!
Es wurde nicht beachtet, dass auch unten in der Wärmepumpe entlüftet werden muss.
Nachdem das gemacht wurde, läuft die Heizung wieder!
Danke für die Info und schön, dass deine Anlage wieder zu deiner Zufriedenheit läuft. 🙂
Viele Grüße
Flo