abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Vitocal 300 Kühlung nachrüsten (Natur Cooling)

Hallo 
 
wir haben eine Viessmann Wärmepumpe Vitocal 300 (3004302 400119106)
mit BW 106 CD 60, welche ich mit der Kühlfunktion (Natural Cooling) nachrüsten möchte.
 
Könnten sie mir bitte das Schema (Anschluss und Aufbau) zukommen lassen,
wenn möglich auch die benötigten Bauteile
Kann dies mit der NC-Box mit Mischer durchgeführt werden,
oder geht es viel einfacher?
 
Wir haben einen Pufferspeicher und einen Warmwasserspeicher, die Anlage erwärmt entsprechend auch das Warmwasser (also Umschaltung Heizen/Warmwasser).
 
Der Einbau wäre für mich kein Problem, bin mir nur nicht sicher welche Komponente ich benötige.
3 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN

Akzeptierte Lösungen

Hallo Vitocal300hier,

da es die NC-Box erst später gab und auch noch keine Mischererweiterung angeschlossen werden konnte. Muss der Aufbau bauseits erfolgen. Ich habe dir dafür einmal einen Auszug aus der damaligen Planungsanleitung angehängt.

Viele Grüße
Flo

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

Danke für die Info.... nach dieser Planungsanleitung habe ich den Umbau durchgeführt

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3

Hallo Vitocal300hier,

da es die NC-Box erst später gab und auch noch keine Mischererweiterung angeschlossen werden konnte. Muss der Aufbau bauseits erfolgen. Ich habe dir dafür einmal einen Auszug aus der damaligen Planungsanleitung angehängt.

Viele Grüße
Flo

Danke für die Info.... nach dieser Planungsanleitung habe ich den Umbau durchgeführt

Danke für die Info