Hallo,
macht es Sinn meine Vitocal 300 G (Geothermie+PV) im Sommer auf nur Warmwasserbereitung zu schalten? Spare ich etwas im Vergleich zu Heizbetrieb+WW bzw. hat nur WW es Nachteile für die Anlage?
Danke und viele Grüße!
Hallo Karsten!
Es kann im Sommer durchaus Sinn machen die WP auf nur WW-Betrieb zu stellen, da die WP sonst bei reiner Witterungsführung in kalten Nächten zu heizen anfangen könnte. Wenn deine Sole-WP also keine NC-Box für die Kühlung im Sommer besitzt ist dieses anzuraten.
Alternativ kann man im Sommer allerdings auch die RT-Soll um >6-10K absenken, wodurch die Heizgrenze verschoben wird. Selbst wenn die AT die Heizgrenze dann noch unterschreiten bleibt die VLT im HK gewöhnlich über der Einschaltschwelle so dass der Verdichter der WP nicht anspringt. Dieses Verfahren hat aber den Nachteil, dass die Sekundärpumpe zur Messung der VLT bei unterschreiten der Heizgrenze anläuft wodurch es sich eigentlich eher zur durchgängigen (auch nächtlichen) Kühlung anbietet.
Gruß Gwyn
PS: Grundsätzlich sollte einem allerdings klar sein, dass eine WP auch im nur WW-Betrieb eine nicht unerheblichen Standby-Verbrauch hat der über der Leistung zur WW-Bereitung liegen kann. Dieses liegt daran, dass die WP zur Sicherheit und ständigen Bereitschaft des Verdichter eine Ölsumpfheizung betreibt, welche mit aktiver Kühlung zwischen 60 und 80W verbraucht. Auch fährt die WP regelmäßig die Primär- und Sekundärpumpen an (Pumpen-Kick genannt), um ein Blockieren dieser nach langen Stillstandszeiten zu verhindern. Das Einsparpotential durch einen Abschaltbetrieb ist daher nicht besonders hoch.
Benutzer | Anzahl |
---|---|
7 | |
6 | |
5 | |
5 | |
5 |