Vitocal 300-G mit Vitotronic 200 - Optimierung Verbrauch HT/NT Strom

Guten Tag,

bei meinem Wärmestromtarif gibt es aktuell einen signifikanten Unterschied zwischen NT und HT Preis.

Nun gilt es meine Vitocal 300-G mit Vitotronic 200 so zu programmieren, dass sie überwiegend nachts läuft und den Puffer auflädt, wenn es den günstigeren NT-Strom gibt. Könnt ihr mir da ein paar Tipps geben, wie ich das am besten einstellen kann?

 

Danke!

 

2 ANTWORTEN 2

Hallo ostner1,

 

am einfachsten kannst du das über die Schaltzeiten regeln. Zum Beispiel kannst du den Puffer nachts auf Festwert aufheizen lassen. 

 

Viele Grüße
Flo

Hallo Flo, ich habe mal bei den Schaltzeiten nachgesehen. Wenn ich also in der Nacht auf Festwert ändere, was mache ich dann in der übrigen Zeit und wie lange soll ich in der Nacht auf Festwert einstellen? Nach Einstellung auf Festwert und Normal in der übrigen Zeit hatte ich an diesem Tage 7 Stunden Betrieb der Wärmepumpe, was deutlich höher war als bei den vorherigen Tagen.