Vitocal 300 G, Vitosolic - Eisspeicher wird nicht genutzt

Wir haben ein Eisspeichersystem mit einer Vitocal 300-G BWC (10 kW) und Steuerung über die Vitosolic.

 

Die letzen paar Tage war es ausnahmsweise mal kalt bei uns (Region Köln) und die Wärmepumpe meldete "Primärkreis CB - Minimale Vorlauftemperatur Primärkreis ist unterschritten".

Dies war bei -8,7 °C Kollektortemperatur dann auch nur verständlich, da die untere Grenztemperatur für den Primärkreis bei -8,5°C liegt. Außentemperatur lag bei -4,2 °C.

 

Aber der Eisspeicher hat laut Vitotronic 200 (Typ Wo1C) eine Temperatur von 9 °C.

Das Drei-Wege-Ventil (was eigentlich nur ein 2 Wege-Ventil ist, da es bei uns eine L-Bohrung hat) stand jedoch fröhlich weiter auf Absorber anstatt auf Eisspeicher umzuschalten.

 

Müsste nicht ab einer Außentemperatur von unter -4 °C eh der Eisspeicher genutzt werden?

 

Die Vitosolic steht auf "Manuellbetrieb" ...Relais 7 steht auf "Ein".

Kann das der Fehler sein?

 

Viele Grüße

mo

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
5 ANTWORTEN 5
Hallo mo,

die Vitosolic sollte sich nicht im Aktorentest befinden damit sie automatisch regeln kann.

Viele Grüße
Flo

Hallo Flo,

 

Relais 7 könnte ich dann doch einfach auf "Auto" stellen, oder?

(und dann warten das es mal wieder kalt wird...)

 

Viele Grüße

Mo

 

 

Ja.

Viele Grüße
Flo

Hallo Flo,

 

Eisspeicher wirde genutzt!!

Umstellen der Vitosolic auf Auto hat wie vermutet geholfen.

 

Herzlichen Dank!

Das freut mich und danke für die Info. 🙂

Viele Grüße
Flo