Vitocal 300-G - Umwälzpumpe nachts ausschalten?

Hallo zusammen,

nach einem Austausch der WP und der Umwälzpumpe ist der Wasserlauf der Fußbodenheizung in einem Schlafzimmer sehr deutlich zu hören. Kann ich die Umwälzpumpe über die App ViCare APP Version 3.29.2 von 22:00 bis 06:00 Uhr deaktivieren? Leider habe ich da keine Möglichkeit gefunden. Gibt es eine alternative Lösung?  

Die WP ist eine Vitocal 300-G BWC 301.C16

Die Pumpe eine WILO Stratos MAXO 30/05-6-R7

Herzlichen Dank bereits vorab für Eure Hilfe.

Peter

2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN

Akzeptierte Lösungen

Hallo Peter, 

 

die Umwälzpumpe ist aktiv, sobald die Heizgrenze unterschritten wurde. 

 

Heizgrenze = eingestellte Raum-Solltemperatur - 4K
Heizbetrieb aktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) < Heizgrenze
Heizbetrieb inaktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) > Heizgrenze + 2K Hysterese

 

Du kannst über eine Raumtemperaturabsenkung dafür sorgen, dass sie aus ist. Dies funktioniert aber nur bis zu einem gewissen grad. 

 

Viele Grüße
Flo

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

Hallo Flo,

vielen Dank für Deine ausführliche Antwort.

Viele Grüße

Peter

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2

Hallo Peter, 

 

die Umwälzpumpe ist aktiv, sobald die Heizgrenze unterschritten wurde. 

 

Heizgrenze = eingestellte Raum-Solltemperatur - 4K
Heizbetrieb aktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) < Heizgrenze
Heizbetrieb inaktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) > Heizgrenze + 2K Hysterese

 

Du kannst über eine Raumtemperaturabsenkung dafür sorgen, dass sie aus ist. Dies funktioniert aber nur bis zu einem gewissen grad. 

 

Viele Grüße
Flo

Hallo Flo,

vielen Dank für Deine ausführliche Antwort.

Viele Grüße

Peter