Hallo,
in unserer Heizungsinstallation ist direkt nach der WP ein Überströmventil zwischen VL und RL installiert.
Im Installationshandbuch habe ich nun gelesen, dass dieses eher nach dem am weitesten entfernten Heizkreis angebracht werden sollte.
Sollte das ÜV versetzt werden, oder ist der Einfluss zu vernachlässigen?
Vielen Dank für die Antwort und Grüße
michib
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo michib,
das Überströmventil sollte nicht nur an dem am weitesten entfernten Heizkreisverteiler angebracht werden, es muss zwingend dort montiert werden. Dies gewährleistet eine möglichst große Wassermenge für eventuell anstehende Abtauvorgänge.
Wenn ich in dem Beitrag http://www.viessmann-community.com/t5/Service-Sie-fragen-Viessmann/Vitocal-300-A-Einstellung-der-Hei... von dir richtig gelesen habe, änderst du auch die Einstellungen des Überströmventils. Hiervon ist dringend abzuraten, da das Überströmventil so eingestellt sein muss, dass der geforderte Mindestvolumenstrom gewährleistet ist.
Bitte lass die Einstellungen deiner Wärmepumpe von deinem Heizungsfachbetrieb überprüfen und unbedingt das Überströmventil an der richtigen Stelle montieren.
Beste Grüße °jo
Hallo michib,
das Überströmventil sollte nicht nur an dem am weitesten entfernten Heizkreisverteiler angebracht werden, es muss zwingend dort montiert werden. Dies gewährleistet eine möglichst große Wassermenge für eventuell anstehende Abtauvorgänge.
Wenn ich in dem Beitrag http://www.viessmann-community.com/t5/Service-Sie-fragen-Viessmann/Vitocal-300-A-Einstellung-der-Hei... von dir richtig gelesen habe, änderst du auch die Einstellungen des Überströmventils. Hiervon ist dringend abzuraten, da das Überströmventil so eingestellt sein muss, dass der geforderte Mindestvolumenstrom gewährleistet ist.