abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitocal 300-A AWCI Kondenswasser im Gerät links

Bei meiner Vitocal 300-A AWCI  bildet sich im Kühlbetrieb Kondenswasser (große Tropfen) im Gerät auf der linken Seite an einem Druckausgleichsbehälter auf der gegenüberliegenden Seite vom Kompressor. Auch an den Zuleitungen ist Feuchtigkeit.

Ist das normal?

3 ANTWORTEN 3

Normal ist das nicht und sollte auch schnellstmöglich mittels Nachdichten der Durchführungstüllen beseitigt werden. Hier wird Raumluft ins Gerät gelangen und die Luftfeuchtigkeit setzt sich an den Komponenten des Kältekreises nieder.

Beste Grüße, °ch

Leuchtet ein. Ich habe die Tüllen überprüft. Die scheinen in Ordnung zu sein.
Ich habe kein Tropfwasser auf dem Boden. Das Luftvolumen im Gerät scheint auszureichen daß besagtes Teil nass ist. Sollte man das Isolieren ?

Versuch bitte erstmal, den Innenraum des Kältemoduls zu trocknen (Lufttrocknen und ggf. Abtrocknen). Dann bitte nach einer Woche nochmals kontrollieren. Im Kältemodul selbst muss nichts nachisoliert werden.

Beste Grüße, °ch
Top-Lösungsautoren