Hallo,
seit einiger Zeit schaltet sich der Kompressor kurz vor Erreichen der Wassersolltemperatur unregelmäßig ein und aus, zwischendurch klickt ein Ventil und es zischt leise. Ca. alle paar Sekunden. Der Lüfter bleibt an. Dabei bleibt die WW-Temperatur ca 1 Grad unter dem Sollwert. (WW ohne Elektro) Das Ganze geht auch so weiter wenn die WW Zeit eigentlich vorbei ist.
Bei Interesse: Ich hab ein Video vom Kältekreisregler gemacht während die Heizung so komisch macht.
Kein Fehlereintrag, nur vor ein paar Tagen einmal ein 07 -Expansionsventil Kältekreisfehler.
Beim Nachsehen in der Heizung hab ich gesehen, daß der STecker vom Durchlauferhitzer abgefallen war, zwei andere saßen auch locker. Alle drauf gemacht, dann 1xWW mit Temp2 auf 65° gestartet, mit Elektro. Fehlerbild wie oben, dann wurde der Heizstab eingeschaltet und hat auf 64° erwärmt (Fühlerwert oben, ausgelesen via Optolink) und hat die Temperatur die ganze Nacht konstant gehalten und dabei 7kWh gebraucht. Der Heizstab hat alle paar Minuten eingeschaltet ohne die 65° jemals zu erreichen. Heute morgen hab ich das dann abgebrochen.
Meiner Meinung nach könnten das zwei unterschiedliche Fehler sein... Das hatte alles schonmal funktioniert.
... Mehr anzeigen