warum braucht die vitocal 300-A awci-AC einen weiteren vorlauf Temperatursensor für active cooling ?

Im Gerät gibt es bereits einen Sensor für die Vorlauf Temperatur. Möchte man jedoch active cooling (per Heizkreis, kein separater Kühlkreis)  nutzen, so ist einer weiterer ni500 Sensor an F14 der WO1B nötig, welcher ebenfalls die Vorlauf Temperatur misst.

 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo s0170071,

den zweiten Vorlauftemperatursensor kann man mit Parameter 7109 in der zweiten Codierebene auscodieren. Hierzu ist jedoch ein Expertenzugang (Heizungsfachbetrieb) notwendig.

Beste Grüße, °ch

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3

Hallo s0170071,

den zweiten Vorlauftemperatursensor kann man mit Parameter 7109 in der zweiten Codierebene auscodieren. Hierzu ist jedoch ein Expertenzugang (Heizungsfachbetrieb) notwendig.

Beste Grüße, °ch

Welchen Vorteil hätte es denn einen weiteren Sensor zu verwenden?
Hallo s0170071,

der wird nur bei Anlagen mit einem Pufferspeicher notwendig, damit die Temperatur des Vorlaufs nach dem Pufferspeicher erfasst werden kann. Deshalb ist dieser Sensor optional auscodierbar.

Beste Grüße, °ch