abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitocal 300-A (2009) Wärmepumpenregelung erneuern

Hallo Zusammen,

wir haben eine Vitocal 300-A, Bj. 2009. Gibt es eine Möglichkeit die Wärmepumpenregelung gegen einen neuen Typ auszutauschen und wenn ja gegen welchen? Ich möchte u.a. auch eine Schnittstelle zur Anbindung an unsere Gebäudeleittechnik haben (z.B. Modbus, etc)

WP: 7374752901038101

Regelung: 7426126901285100

VI: 7426123

SW: V1.03 0401

CS: 4031-3

Vielen Dank.

Gruß Andre

7 ANTWORTEN 7

Hallo Treffert,

ein Austausch der Wärmepumpenregelung gegen ein neueres Modell ist nicht möglich.

Viele Grüße °fl

OK, vielen Dank für die Information.
Gibt es denn eine Möglichkeit, die WP per Schnittstelle in die Gebäudeleittechnik einzubinden? Ich habe gesehen, dass es eine LON-Schnittstelle gibt. Habt ihr dazu eine Datenpunktliste, und kann ich diese überhaupt nachrüsten? Wie ist die Bestell-Nr. der Schnittstelle? Gibt es evtl. alternative Schnittstellen?
Viele Grüße
Andre

Der Anschluss eines Vitogates Typ KNX oder Eib war bei dem Regelungstypen noch nicht möglich. Dies ging erst ab dem Nachfolger WO1A. Die LON Schnittstelle an deiner Wärmepumpe diente zur Anbindung einer Vitocom 300 LAN2, welche aber nicht mehr verfügbar ist. Darüber konnte eine dauerhafte LAN-Verbindung hergestellt werden.

Viele Grüße °fl

Hallo,

schau mal hier auf S. 65, für dich müsste Nr. 16 Wärmepumpenregelung WPR 30 gelten. Sollte es die Geräte nicht mehr geben, evtl mal im Internet schauen.

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwippN2u4NLiAhXSJVAKHWwEAUw...

Evtl. kannst du auch direkt über LON zugreifen. Schau mal, ob die Adresse hier auch passen. Man muss sich nach rechts druchscrollen. Ist eine Opensource-Projekt

@Flo_Schneider meintest du Vitocom 200, Typ LAN2 ?
Gruß
Heizing

@Heizing: Ich meinte schon die Vitocom 300, Typ LAN2. Diese ist aber nicht mehr verfügbar. In der Preisliste 2009 war sie noch mit aufgeführt.

Die Vitocom 200, Typ LAN2 geht auch erst ab der Wärmepumpenregelung WO1B.

Viele Grüße °fl

@Treffert
da fehlte der Link
"Evtl. kannst du auch direkt über LON zugreifen. Schau mal, ob die Adresse hier auch passen. Man muss sich nach rechts druchscrollen. Ist ein Opensource-Projekt "

https://github.com/openv/openv/wiki/Adressen


@Flo_Schneider lt. meinem obigen Link v. 5.6.19 Planungsanleitung Nr. 5368 844
gingen für die WPR 300 Vitocom 200, Typ LAN2 und Vitocom 300, Typ LAN3. Eine Vitocom 300 LAN2 ist mir nicht bekannt.

Gruß

Heizing

Gruß
Heizing

Da bin ich wohl dem Fehler in der Preislistenbeschreibung aufgesessen, dass die Vitocom 200 LAN2 erst ab der WO1B Regelung geht.

Die Vitocom 300, Typ LAN2 hatte damals die Bestellnummer 7248305.

Viele Grüße °fl
Top-Lösungsautoren