Vitocal 262 a T2H 300 l hat 30 Grad Verlust in 10 Std. Was kann ich tun?

Hallo, nach einem sonnigen Tag bringt der Solarstrom die Vitocal 262 a 300 l Wasser  bis abends 21 Uhr auf 69 Grad. Am nächsten Morgen um 7 Uhr sind dann nur noch 39 Grad im Speicher. Es wurde nachts kein Warmwasser entnommen. Darf das sein? Die Zirkulationspumpe mit Rückflussventil ist nicht eingeschaltet. In den Technischen Daten der 262 a steht 30 Watt Verlust.

Was kann ich tun?

 

3 ANTWORTEN 3

Hallo Volker61,

ein so großer Temperaturverlust kann, wenn kein Warmwasser entnommen wird, eigentlich nur durch eine Zirkulation entstehen. Dies muss auch nicht durch eine aktive Pumpe geschehen, sondern kann auch durch Schwerkraft passieren. Dies sollte durch deinen Fachbetrieb überprüft und ggf. eine Schwerkraftbremse nachgerüstet werden.

Viele Grüße °fl

Würden Thermische Siphon an den Speicherausgängen helfen??

Dies würde ebenfalls die Funktion erfüllen.

Viele Grüße °fl