Hallo zusammen!
Wir haben uns den BWWP Vitocal 262-A nur für warmes Wasser bestellt. Diese soll unabhängig von der Heizung laufen. Meine Frage: Ist in diesem Fall ein Ausdehnungsgefäß notwendig? Ich konnte leider dazu keine zuverlässigen Aussagen finden. In der Montageanleitung ist das Ausdehnungsgefäß grau dargestellt, was für mich als optional zu verstehen ist.
Vielen Dank im Voraus für eure Antworten.
Eduard
Hallo Eduard,
das Ausdehnungsgefäß ist nicht zwingend notwendig.
Das sich ausdehnende WW läuft dann einfach über das Überdruckventil ab.
Das sind pro Aufheizen wenige 100 ml
Durch den langsamen Temperaturanstieg bei einer BWP ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass zwischen drinnen jemand den Warmwasser Hahn öffnet und sich der Druck temporär wieder abbaut, bevor das Überdruckventil öffnet.
VG Michael
Hallo Michael,
vielen Dank für eine schnelle Antwort.
VG Eduard
Benutzer | Anzahl |
---|---|
7 | |
6 | |
6 | |
6 | |
5 |