Hallo zusammen,
wir planen gerade die Anschaffung der Wärmepumpe Vitocal 252-A AWOT-E-AC-AF 251.A13 2C.
Für die Trinkwasserzirkulation wollen wir das Anschluss-Set Zirkulation Vitocal ZK06064 verwenden. Aus der Planungsanleitung konnte ich jedoch nicht entnehmen, wie die Umwälzpumpe eingebunden wird.... und ich habe leider nur geballtes Halbwissen.
Die Inneneinheit der Vitocal 252-A hat ja keinen Anschluss für den Rücklauf des warmen Trinkwassers. Die Pumpe müsste daher meinem Verständnis nach irgendwie mit einem T-Stück in den Kaltwasseranschluss einspeisen. Geht das überhaupt mit der bestehenden Inneneinheit oder bräuchte es dazu einen zusätzlichen externen Wasserspeicher wie Vitocell?
Ich wäre sehr froh, ein Einbauschema oder ähnliches zu bekommen.
Vielen Dank und noch einen schönen Vatertag!
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Claudimaus,
die Zirkulationspumpe wird auf P2 geklemmt, siehe hierzu Seite 73 der Serviceanleitung.
Wie die Pumpe selbst montiert werden muss, könnt ihr der Montageanleitung entnehmen.
Viele Grüße
Flo
Wie soll überhaupt die Warmwasserbereitung erfolgen ? Über eine Frischwasserstation ( würde ich nicht empfehlen) oder Warmwasserspeicher ?
In beiden Fällen würde aber die Zirkulationspumpe nicht an die Inneneinheit angebunden.
Hallo ,
laut Schema gibt es einen Zirkulationsanschluss.
https://static.viessmann.com/resources/vitodesk/schemes/4804766_04/Documents/4804766_2308_04.pdf
In der Montage Anleitung ist aber keiner aufgelistet.
@Flo_Schneider kann das vielleicht aufklären.
Hallo qwert089,
vielen Dank für die Datei.
Es geht genau um den auf S. 3 / S. 7 für die Vitocal 252-A gezeigten Anschluss nach der Zirkulationspumpe T40.
In der beiliegenden Datei habe ich das mit dem grossem Pfeil gekennzeichnet.
Diesen "9. Anschluss" an der Inneneinheit konnte ich im Datenblatt bislang nicht ausfindig machen.
Vielleicht kann mir ja @Flo_Schneider weiterhelfen.
Hallo Claudimaus,
die Zirkulationspumpe wird auf P2 geklemmt, siehe hierzu Seite 73 der Serviceanleitung.
Wie die Pumpe selbst montiert werden muss, könnt ihr der Montageanleitung entnehmen.
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo,
vielen Dank für Deine Unterstützung!
Nun ist mir klar, dass der Einbindepunkt für den Rücklauf des warmen Trinkwassers erst im Geräteinneren freigelegt werden muss.
An die bestehende Rücklaufleitung werde ich also die Hocheffizienzpumpe (Anschluss-Set Zirkulation ZK06064), eine Rückschlagklappe und die Leitungen von ZK06064 anschliessen bevor es dann in die Inneneinheit geht.
LG und nochmals vielen Dank!