abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitocal 252 Kühlfunktion

Hallo,

ich bräuchte bitte Unterstützung.

Neubau 3 Familienhaus mit Fußbodenheizung.

Kühlfunktion der Anlage klappt soweit halbwegs, nur elektrisch ist der Wurm drin.

Elektriker hat Gira Einzelraumthermostate verbaut, die ja dann die Stellantriebe steuern. Soweit unproblematisch. Dann hat er versucht, mit Relais zu arbeiten, dass anscheinend von der Anlage der Kühlbefehl über die Relais 6-8 (230V) übertragen wird. Ist dies so machbar ? Funktioniert leider nicht. Wenn ich Fußbodenheizung auf 30 Grad stelle, dann kühlt es. Dies ging auch vorher so. Ich wollte eigentlich die Kühlfunktion nur die Schlafzimmer machen, deshalb dieser Ansatz. Wenn dies nicht funktioniert, bitte sagen.

Ich habe gesehen, dass Viessmann ein Anschlussmodul Heizen/Kühlen 230V, 10Z, Nr. 7750196,  im Programm hätte, wäre dies besser als die Bastelei des Eletrikers.

Thermostat selbst lässt sich aber nicht umschalten.

Wer hat da einen Tipp bitte.

Helmut

2 ANTWORTEN 2

Hallo Helmut, 

 

wurde denn das Kühlsignal genutzt? Normalerweise werden darüber die Stellventile alle aufgefahren. 

 

Viele Grüße
Flo


Berechnen Sie Ihre persönlichen Einsparmöglichkeiten mit einer individuellen Energielösung von Viessmann – inklusive erstem Preisvorschlag & individueller Erstberatung.
Jetzt System konfigurieren

Hallo Flo,

nein, der Elektriker schiebt es auf den HB und keiner klemmt es an. Aber damit sollte es wohl dann klappen ?