Hallo zusammen,

bei mir wurde vor ca. 3 Wochen eine neue Vitocal 250-a verbaut. Leider kommen die oben genannten Fehler immer wieder. Mein Heizungsbauer weiß auch nicht mehr weiter. Heizungskurve und Heizkreise habe ich auch schon mehrfach verändert (auch nach unten). Leider schaltet sich nach Freischaltung immer nach 3-4 Stunden die Wärmepumpe mit dem Fehler F.1007 ab. Manchmal kommt der Fehler 881 dazu. Kann bitte jemand helfen?

51 ANTWORTEN 51

Hallo Viessmann-A250,

 

dann nutzt du weiterhin die falsche Mail-Adresse.

Schreibe mir bitte eine Mail an customer-care@viessmann.com, damit ich dir die korrekte Adresse unzensiert nennen kann.

Bitte verlinke diesen Beitrag in deiner Mail.

 

Besten Gruß

Neu Anlage, Vitocal 250 A 13 kW, Nach Inbetriebnahme sofort F 1007 und ab und zu F 881

Nach vielen versuchen den TD zu erreichen. Habe ich das Außengerät zerlegt und den BUS Stecker am inverter überprüft. Dieser war locker drauf gesteckt. Nach richtig drauf drücken ging sofort sie Signal LED an und ich konnte die Außeneinheit endlich entriegeln.

Nichts für Heimwerker

Am besten SHK Firma des Vertrauens kontaktieren 