Habe eine Vitocal 250 WP. Problem: Nach Wassererwärmung dauert es ca 45 Minuten, bis das Relais wieder auf Heizung umschaltet. Woran liegt das?
Hallo Börni1,
laut dem Trending fährt das Umschaltventil direkt wieder um. Wenn es tatsächlich nicht umfährt, sollte das Umschaltventil durch deinen Fachbetrieb einmal geprüft werden.
Viele Grüße
Flo
Du hast Womöglich die Trinkwasser Vorrang Schaltung auf "Ein" gesetzt.
Dann passiert genau das von Dir beschriebene Verhalten.
Ich konnte dies auch bei mir beobachten und es gibt dazu auch schon einen Thread hier im Forum.
Ist schlecht programmiert meiner Meinung nach.
Im Service Bereich "viservice" unter Heiz/Kühlkreis Vorrangschaltung (erster Eintrag) den Wert auf 0 setzen.
Dann läuft es gleichzeitig.