Gibt es bei der 250-A mit Softwarestand 2532 die Möglichkeit eine feste Soll-Vorlauftemperatur einzustellen ?
@Flo_Schneider , möglich das bei der Technik zu hinterfragen ?
(Anlage läuft ohne Pufferspeicher, ohne Mischer o.ä. direkt in die FBH, hydraulisch abgeglichen).
Vielen Dank vorab, verbleibe ich mit freundlichen Grüssen
Jens
Begrenzen deine maximale VL Temperatur und Dreh die Heizkurve soweit hoch bis überall der Max Wert steht.
Möglicherweise gibt's auch eine Einstellung für Konstante VL Temperatur.
Der Sinn daß so einzustellen erschließt sich mir allerdings nicht.
Gruß Karl
Es geht um das Trocknen des Estrichs unserer Geschossaufstockung/Obergeschoss. Hier haben wir im Dezember 90qm Estrich + FBH gelegt, welcher nun nach 21 Tagen mit entsprechender VL-Temperatur-Vorgabe getrocknet werden soll.
Wir benötigen die Heizung jedoch auch für WW und auch der FBH im EG (vorhanden) soll weiter betrieben werden, sodass das Viessmanneigene Estrich-Programm ausgeschieden ist.
Aber werde das mit der VL-Temperatur Begrenzung testen, danke.
Grüsse
Dann anbei die Datei mit den ganzen Einstellmöglichkeiten falls du die noch nicht hast und gutes Gelingen.
Service-Passwort= viservice
Gruß Karl
Dankeschön.
Ist das die neuste Version der Parameterliste ? Update 2532 kam bei uns Ende Oktober 2025, die Datei ist stand 07/2025.
Mir ist keine neuere bekannt was aber nicht heißen muss daß es keine gäbe.
Was sich durch die Updates ändert oder Parameter dazukommen sieht man im Versionshinweis/Releasenotes
siehe Anhang
Gruß Karl