Vitocal 250 A , Neutralleiter bei Inbetriebnahme nicht angeschlossen

Bei der Neuinstallation der Wärmepumpe 

Vitocal 250-A AWO-E-AC-AF 251.A19 wurde versehentlich der Null / Neutralleiter nicht angeschlossen. Die Ausseneinheit lässt sich nicht mehr starten, Anlage läuft auf Notstrombetrieb. Gibt es hier Erfahrungen , Garantieverlust usw.
4 ANTWORTEN 4

Hallo @Theo52 

 

Alle 230-V-Verbraucher in der Außeneinheit wurden mit 400 V versorgt.

 

VG

Ja , 400 volt

Das heißt die sind hinüber ?

Hallo @Theo52 

 

Beide Lüftermotoren sind defekt, da sie ständig mit 230 V versorgt werden. Auch die VCMU-Platine mit Wechselrichter und die Kommunikationsplatine sind defekt. Zumindest sind die Varistoren durchgebrannt. Der Rest sollte in Ordnung sein oder überprüft werden.

Der Kompressor ist definitiv unbeschädigt.

 

VG