Bei der Neuinstallation der Wärmepumpe
Ja , 400 volt
Das heißt die sind hinüber ?
Hallo @Theo52
Beide Lüftermotoren sind defekt, da sie ständig mit 230 V versorgt werden. Auch die VCMU-Platine mit Wechselrichter und die Kommunikationsplatine sind defekt. Zumindest sind die Varistoren durchgebrannt. Der Rest sollte in Ordnung sein oder überprüft werden.
Der Kompressor ist definitiv unbeschädigt.
VG