Ich heize seit November 2024 ausschliesslich mit einer WP Vitocal 250-A mein Haus. Daran ist eine Viessmann- Heizkreispumpe mit Mischer für die Fussbodenheizung, eine Viessmann Heizkreispumpe ohne Mischer für die Heizkörper und ein Viessmann 300l Warmwasserspeicher angeschlossen. Bei der Inbetriebnahme durch den Viessmanntechniker trat immer die Fehlermeldung "Temperatursensor Pufferspeicher fehlt" auf. Es ist aber kein Pufferspeicher in der Anlage verbaut. Erst nachdem ich einen Temperatursensor (aus einem PC) eingebaut habe, konnte die Anlage in Betrieb genommen werden. Meiner Meinung nach müsste eine hydraulische Weiche oder ein Pufferspeicher zusätzlich eingebaut werden damit der Temperatursensor richtig eingebaut werden kann oder gibt es eine Konfiguration bei der dieser Temperatursensor nicht abgefragt wird. Außerdem taktet die WP sehr häufig, laut Heizungsmonteur. Wie oft soll denn die WP takten? Ist je weniger umso besser? Bis jetzt habe ich keine Einstellungen vorgenommen, da der Temperatursensor Puffer ja nur provisorisch am Vorlaufrohr Fußbodenheizung angeklebt ist.