Wenn dir dein HB das so mitgeteilt und gebaut hat, dazu eine hydraulische Weiche und entsprechend Fühler notwendig sind, dann muss er sie halt auch verbauen. Deine Takte kommen Zustand wenn 1. Evtl noch alte Softwarestand kleiner 2440 2. Grundsätzlich wenn die Wärme nicht schnell genug abgenommen wird (kann mit der aktuellen Installation zusammenhängen) 3. WP mit von Haus aus zu hoher Lstg. installiert 4. Sieb der Außeneinheit und/oder Filter/Schlammabscheider im Keller zugesetzt und müssen gereinigt werden. Schaltet der Durchlauferhitzer zu? Kommen Fehlermeldungen? 5. Die Einstellungen der Heizkurve sind suboptimal gehören dem tatsächlichen Bedarf angepasst. Den höchsten Verschleiß hat die WP in der Startphase. Ziel ist es die Laufzeiten auszuweiten damit die WP relativ gleichmäßig arbeiten und Wärme abgeben kann und zwar ausgeglichen zu dem was an Energie benötigt wird (Heizkurve).