Hallo,
für unser Haus BJ 1978 und teilmodernisiert wurden nachfolgende Werte errechnet:
-Norm-Gebäudeheizlast 9,0kw bei NAT -13.1°C
-zzgl. Warmwasser für max. 4 Personen (vorhandener Trinkwasserspeicher 200l)
-Heizgrenztemperatur 15°C
-keine Sperrzeiten
-Heizkreis 1 (Keller + OG) mit 33er Heizkörpern: Vorlauf max. 45°C (bei NAT)
-Heizkreis 2 (EG) mit Flächenheizung (Deckenheizung) max. 40°C (bei NAT)
Laut eigener Recherche (z.B. SHK Info) soll der Bivalenzpunkt für den Heizstab bei einer Außentemperatur von -4 bis -8°C liegen. Außerdem sollte die Wärmepumpe soweit herunter modulieren können, dass sie bis zu einer Außentemperatur von +7 bis +10°C nicht takten muss.
Genau das ist aus meiner Sicht nun der Zwiespalt. Die Vitocal 250-A Baugröße 10 wäre demnach überidimensioniert, die Baugröße 08 jedoch zu knapp?
Mir sind ein geringer Verschleiß und eine gute Effizienz durch seltenes Takten wichtig, im Haus muss es aber natürlich trotzdem warm werden. Sonst gibt es Ärger mit der Frau.
Welche Baugröße ist für uns besser geeignet?
Ist dazu ein Pufferspeicher notwendig und wenn ja, wie und in welcher Größe sollte dieser ausgeführt werden?
Hallo,
die WP sollte bei NAT laut Planungsanleitung 70 bis 85% der max Heizlast leisten können.
bei mit 80% wären das 7,2 kW.
Die 08 schafft bei -13 Grad aber nur 5,5 kW
die 10 schafft bei -13 Grad 8 kW
Da solltest du das 10 kW Model nehmen.
bei 2 Heizkreisen ist ein Puffer besser, 200l
Brauchst du wirklich 2 Heizkreise
(Keller + OG)
wie oft wird der Keller denn im Jahr benutzt?
Kann man die HK im OG vielleicht vergrößerten
Die WP wird doch aber nicht auf - 13Grad ausgelegt, sondern für ca. - 6Grad und den Rest macht der Heizstab?
Die HK im OG sind auf die maximal mögliche Größe als 33er bereits erneuert wurden. Die 3 Räume im Keller sollen dauerhaft leicht beheizt werden und temperär an 1-2 Tagen in der Woche auf 20 Grad.
Der zweite Heizkreis ist für die Flächenheizung.
Nicht auf 100% bei -13 Grad, aber auf den genannten Prozentsatz.
Im Keller könnte man in den Stunden wo .an es braucht mit kleinen Heizlüftern nachhelfen.
Im OG müsste man mit Booster Lüfter unter den Heizkörpern testen
Dann können man sich den 2. Heizkreis. Pumpe, Puffer usw. sparen