Guten Morgen,
besteht die Möglichkeit den Mindestvolumenstrom der verbauten Heizungspumpe im Innengerät der 2C Variante anzupassen?
Wir haben eine Systemtrennung wegen der alten Kunststoffrohre die bei uns verlegt sind. In dem Fussbodenkreis ist aktuell ein Paddelschalter verbaut der eigentlich die nachgelagerte Heizungspumpe einschalten soll wenn in der Inneneinheit die Fussbodenkreispumpe läuft. Leider reicht der Volumenstrom nicht aus um diesen zu schalten. Unser Heizungsbauer hat den Paddelschalter schon mehrfach gegen andere Modelle getauscht, leider ohne Erfolg. Aktuell ist einer mit einem Einschaltpunkt von 450 Litern / Stunde verbaut.
Ich würde gerne den Mindesrvolumenstrom auf ca.600 Liter erhöhen um ein sicheres Einschalten zu garantieren. ( Der beim Einbau mitgelieferte Paddelschalter von Viessmann hatte um die 900 Liter / Stunde)
Schöne Grüße
Mit dem Softzwarestand 2323 kannst du das selbst ändern:
Einstellungen der Parameter:
Allgemein
869.0 Offset Außentemperatur
919.0 Dämpfungsfaktor Außentemperatur
1100.0 Minimalbegrenzung Heizungspumpe
1100.1 Maximalbegrenzung Heizungspumpe
1100.2 Standardwert
2498.0 Art Heizungspumpe
2626.0 Max Leistung elektrische Zuheizung
Heizkreis 1
933.3 Vorrang Trinkwasser HK1
933.6 Regelung Typ
933.7 Raumtemperatur Korrektur
1102.0 min Heizkreispumpe
1102.1 max Heizkreispumpe
1102.2 Standardwert
1192.0 Vorlauf min
1192.1 Vorlauf max
1395.0 Sommersparschaltung Freigabe
1395.1 Temperaturgrenze
1627.0 feste Solltemperatur externer Kreislauf
2405.0 fester Sollwert Kühlen
2421.0 Temperatur Offset Kühlen
2452.0 Offset Kühlen
2452.1 Hystere Kühlen
2499.0 Art Heizungspumpe
Heizkreis 2
934.3 Vorrang Trinkwasser HK1
934.6 Regelung Typ
934.7 Raumtemperatur Korrektur
1103.0 min Heizkreispumpe
1103.1 max Heizkreispumpe
1103.2 Standardwert
1193.0 Vorlauf min
1193.1 Vorlauf max
1396.0 Sommersparschaltung Freigabe
1396.1 Temperaturgrenze
1628.0 feste Solltemperatur externer Kreislauf
2406.0 fester Sollwert Kühlen
2422.0 Temperatur Offset Kühlen
2453.0 Offset Kühlen
2453.1 Hystere Kühlen
2500.0 Art Heizungspumpe
Warmwasser
497.0 Betriebsart Zirkulation
497.1 Brauchwasserzirkulationspumpe für Hygienefunktion
497.2 Brauchwasserzirkulationspumpe für Warmwasserbetrieb
497.3 Zykluskonfig
497.4 Dauer Zyklus
503.0 Verbrühschutz
504.1 min Limit Speichertemperatur
504.2 max Limit Speichertemperatur
504.4 effizienter unterer Grenzwert
504.5 effizienter oberer Grenzwert
873.0 Aktivierung Legionellenschaltung
874.0 Temperatur Legionellenschaltung
874.1 Dauer Haltetemperatur
875.0 Start Zeit Legionellenschaltung
875.1 Start Zeit Legionellenschaltung
876.0 Wochentag Legionellenschaltung
1085.0 Hystere WW Einschaltwert
1085.1 Hystere WW Ausschaltwert
1087.0 max Brauchwasser Ladezeit
1087.1 Brauchwasserwartezeit
1101.0 min Begrenzung Pumpe Warmwasserspeicher
1102.0 max Begrenzung Pumpe Warmwasserspeicher
1102.1 Standardwert
3029.0 Modus Warmwasserbereitung
3066.0 Erkennung höher WW Bedarf Schwellenwert
3066.1 Zeitrahmen
3068.0 Brauchwasser Sollwert Komfort
3069.0 Wert
Guten Morgen, vielen Dank für die schnelle Antwort.
Am 04.03.2024 kommt Viessmann sowieso, vielleicht spielt der Monteur auch gleich das Update auf 🤷🏻♂️
Grüße
....nur falls das nicht klappt...
Bei uns war's der Wärmetauscher (da wurde der alte wieder eingebaut), der war dicht und hatt auch ca. 10° zwischen HK2 und FB verschluckt 😕.
Hallo,
es geht nur um die Ansteuerung der Pumpe, aktuell habe ich diese auf Dauerstrom geklemmt. Mit dem Plattenwärmetauscher funktioniert alles.
Grüße
OK, dann passt's ja. Hoffe es klappt dann mit den Einstellungen mit Viessmann Service.
Bei uns gingen durch die Primärseite des Plattenwärmetauschers keine 650l/h mehr durch, dadurch konnte der Schalter (Strömungssensor ) im HK2 die Pumpe der FB nicht einschalten.