abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitocal 250-A 2C Variante Volumenstrom Sekundärpumpe einstellbar ?

Guten Morgen,

besteht die Möglichkeit den Mindestvolumenstrom der verbauten Heizungspumpe im Innengerät der 2C Variante anzupassen? 
Wir haben eine Systemtrennung wegen der alten Kunststoffrohre die bei uns verlegt sind. In dem Fussbodenkreis ist aktuell ein Paddelschalter verbaut der eigentlich die nachgelagerte Heizungspumpe einschalten soll wenn in der Inneneinheit die Fussbodenkreispumpe läuft. Leider reicht der Volumenstrom nicht aus um diesen zu schalten. Unser Heizungsbauer hat den Paddelschalter schon mehrfach gegen andere Modelle getauscht, leider ohne Erfolg. Aktuell ist einer mit einem Einschaltpunkt von 450 Litern / Stunde verbaut.

Ich würde gerne den Mindesrvolumenstrom auf ca.600 Liter erhöhen um ein sicheres Einschalten zu garantieren. ( Der beim Einbau mitgelieferte Paddelschalter von Viessmann hatte um die 900 Liter / Stunde)

Schöne Grüße

5 ANTWORTEN 5

Mit dem Softzwarestand 2323 kannst du das selbst ändern:

 

Einstellungen der Parameter:

 

 

Allgemein 

869.0 Offset Außentemperatur

919.0 Dämpfungsfaktor Außentemperatur

1100.0 Minimalbegrenzung Heizungspumpe

1100.1 Maximalbegrenzung Heizungspumpe

1100.2 Standardwert

2498.0 Art Heizungspumpe

2626.0 Max Leistung elektrische Zuheizung

Heizkreis 1

933.3 Vorrang Trinkwasser HK1

933.6 Regelung Typ

933.7 Raumtemperatur Korrektur 

1102.0 min Heizkreispumpe

1102.1 max Heizkreispumpe

1102.2 Standardwert

1192.0 Vorlauf min

1192.1 Vorlauf max

1395.0 Sommersparschaltung Freigabe 

1395.1 Temperaturgrenze

1627.0 feste Solltemperatur externer Kreislauf 

2405.0 fester Sollwert Kühlen 

2421.0 Temperatur Offset Kühlen 

2452.0 Offset Kühlen 

2452.1 Hystere Kühlen 

2499.0 Art Heizungspumpe 

Heizkreis 2

934.3 Vorrang Trinkwasser HK1

934.6 Regelung Typ

934.7 Raumtemperatur Korrektur 

1103.0 min Heizkreispumpe

1103.1 max Heizkreispumpe

1103.2 Standardwert

1193.0 Vorlauf min

1193.1 Vorlauf max

1396.0 Sommersparschaltung Freigabe 

1396.1 Temperaturgrenze

1628.0 feste Solltemperatur externer Kreislauf 

2406.0 fester Sollwert Kühlen 

2422.0 Temperatur Offset Kühlen 

2453.0 Offset Kühlen 

2453.1 Hystere Kühlen 

2500.0 Art Heizungspumpe 

Warmwasser

497.0 Betriebsart Zirkulation 

497.1 Brauchwasserzirkulationspumpe für Hygienefunktion

497.2 Brauchwasserzirkulationspumpe für Warmwasserbetrieb

497.3 Zykluskonfig

497.4 Dauer Zyklus

503.0 Verbrühschutz 

504.1 min Limit Speichertemperatur 

504.2 max Limit Speichertemperatur 

504.4 effizienter unterer Grenzwert 

504.5 effizienter oberer Grenzwert 

873.0 Aktivierung Legionellenschaltung 

874.0 Temperatur Legionellenschaltung 

874.1 Dauer Haltetemperatur

875.0 Start Zeit Legionellenschaltung 

875.1 Start Zeit Legionellenschaltung 

876.0 Wochentag Legionellenschaltung 

1085.0 Hystere WW Einschaltwert

1085.1 Hystere WW Ausschaltwert

1087.0 max Brauchwasser Ladezeit 

1087.1 Brauchwasserwartezeit

1101.0 min Begrenzung Pumpe Warmwasserspeicher 

1102.0 max Begrenzung Pumpe Warmwasserspeicher

1102.1 Standardwert

3029.0 Modus Warmwasserbereitung 

3066.0 Erkennung höher WW Bedarf Schwellenwert

3066.1 Zeitrahmen

3068.0 Brauchwasser Sollwert Komfort 

3069.0 Wert 

Guten Morgen, vielen Dank für die schnelle Antwort. 
Am 04.03.2024 kommt Viessmann sowieso, vielleicht spielt der Monteur auch gleich das Update auf 🤷🏻‍♂️

Grüße

....nur falls das nicht klappt...

Bei uns war's der Wärmetauscher (da wurde der alte wieder eingebaut), der war dicht und hatt auch ca. 10° zwischen HK2 und FB verschluckt 😕.

..................
Don't Panic

Hallo, 

es geht nur um die Ansteuerung der Pumpe, aktuell habe ich diese auf Dauerstrom geklemmt. Mit dem Plattenwärmetauscher funktioniert alles.
Grüße

OK, dann passt's ja. Hoffe es klappt dann mit den Einstellungen mit Viessmann Service.

 

Bei uns gingen durch die Primärseite des Plattenwärmetauschers keine 650l/h mehr durch, dadurch konnte der Schalter (Strömungssensor ) im HK2 die Pumpe der FB nicht einschalten.

..................
Don't Panic