Vitocal 222a Zirkulation

Liebe Community,

 

zuletzt wurde mir bei der Auswahl des Gerätes geholfen.

Wir haben uns für eine Vitocal 222a 221.A06 230v entschieden.

 

Ist bei diesem Gerät eine Zirkulationspumpe integriert, oder braucht man ein separates Anschlussset?

Benötigt man noch sowas wie eine Interne Erweiterung oder Ähnliches?

 

Wäre super, wenn ihr mir hierzu etwas sagen könntet und ggf. direkt die Artikelnummern mitteilt.

 

Vielen Dank vorab und einen schönen Sonntag!

 

Lars

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo Peanuts, 

 

eine Zirkulationspumpe ist nicht Bestandteil der Anlage. Du benötigst für den Anschluss lediglich eine Zirkulationspumpe und Rückschlagklappe. Die Pumpe wird dann intern auf dem Klemmplatz 212.3 aufgelegt. 

 

Sollte nicht unbedingt eine Zirkulationspumpe notwendig sein, empfehle ich dir, diese nicht zu installieren. Natürlich kommt es darauf an, ob es ein Altbau ist und die Leitung schon vorhanden ist. 

 

Viele Grüße
Flo

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1

Hallo Peanuts, 

 

eine Zirkulationspumpe ist nicht Bestandteil der Anlage. Du benötigst für den Anschluss lediglich eine Zirkulationspumpe und Rückschlagklappe. Die Pumpe wird dann intern auf dem Klemmplatz 212.3 aufgelegt. 

 

Sollte nicht unbedingt eine Zirkulationspumpe notwendig sein, empfehle ich dir, diese nicht zu installieren. Natürlich kommt es darauf an, ob es ein Altbau ist und die Leitung schon vorhanden ist. 

 

Viele Grüße
Flo