Hallo zusammen,
meine Heizungsanlage hat jetzt ihren ersten Winter vor sich. Mein Nachbar meinte er habe vor 3 Jahren einen Schaden an seiner Außeneinheit weil die elektrische Begleitheizung (Kondenswasser) in seinrer Außeneinheit nicht "aktiviert" bzw. auf falsche Gradzahl eingestellt war und daher etwas zugefroren und abgebrochen wäre (so genau habe ich das nicht verstanden 🙂 )...
Meine Heizung hat auch eine elektrische Begleitheitung installiert --> gibt es einen Paramter wo man sehen kann ob diese Begleitheizung "aktiviert" bzw. korrekt eingestellt ist ?
Vielen Dank vorab für eure Antworten
Viele Grüße, Michael
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Die Begleitheizung schaltet sich ab Temperaturen von +5°C und kälter ein. Die Abschaltung erfolgt bei +15°C.
Viele Grüße
Flo
Hallo Michael,
diese Anleitung für den Funktionstest auf S19
https://www.viessmann.com/vires/product_documents/5863478VMA00002_1.PDF
stammt zwar von einem anderen Modell sollt aber bei dir genauso funktionieren.
Teste dann am einfachsten bei unter 5 Grad.
>>und daher etwas zugefroren und abgebrochen
das dürfte bei deinem Nachbarn dann ähnlich ausgesehen haben..;-)
Hallo ihr beiden,
erstmal danke für eure Infos...
@Flo: Sobald die Temperatur welchen Bereich unterschreitet ? Ich würde das gerne testen und mir anschauen - nicht dass es dann so aussieht wie bei qwert089
viele Grüße, Michael 🙂
Die Begleitheizung schaltet sich ab Temperaturen von +5°C und kälter ein. Die Abschaltung erfolgt bei +15°C.
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo, ok und vielen Dank für deine Antwort(en) 🙂