Hallo,
ich habe eine Frage zu einer VITOCAL 300-G Sole/Wasserwärmepumpe mit VITOCELL 100-V Trinkwasser WW-Speicher in Bezug auf einen zu hohen Stromverbrauch.
Mir ist aufgefallen das die WW-Ladepunpe sich nach dem Beladen des WW-Speichers nicht ausschaltet. Sie läuft dann zusammen mit der Heizkreispumpe dauerhaft weiter. Dadurch kühlt der WW-Speicher auch ohne WW-Entnahme relativ schnell aus und wird neu beladen. Jetzt beginnt das Spiel von neuem.
Der WW-Speicher wird sozusagen als Pufferspeicher benutzt. Kann das zu dem hohen Stromverbrauch führen?
Die Anlage ist von 2008, es könnte sein das es von Anfang an so installiert wurde.
Danke für Ihre Antwort
8 Minuten im Heizbetrieb ist sehr kurz. Hier könntest du einmal versuchen über eine ideale Heizkennlinieneinstellung die Laufzeit zu verlängern.
Um die optimale Einstellung der Heizkennlinie zu finden, benötigt es etwas Zeit. Normalerweise solltest du die ideale Einstellung nach einer Heizsaison gefunden haben. Am besten gehst du dabei wie folgt vor.
Stell die Raumthermostate in allen Räumen, in denen du es immer warm haben willst (Küche, Bad, Wohnzimmer, ...) auf die höchstmögliche Stufe. Die anderen Räume, wie zum Beispiel das Schlafzimmer, stellst du auf die gewünschte niedrigere Temperatur ein. Anschließend musst du die Raum-Soll-Temperatur an der Regelung auf die Temperatur einstellen, die du dir für den Wohnbereich wünscht. Jetzt nimmst du entsprechend der Temperaturen in den zu beheizenden Räumen nur noch an der Kennlinien Änderungen vor. Dadurch, dass du die Raumthermostate voll aufgedreht hast, bemerkst du die notwendigen Änderungen sofort. Die Neigung und das Niveau änderst du bitte entsprechend der Tipps unter dem nachfolgenden Link.
Viele Grüße
Flo
Ich habe in den letzten 2 Wochen schon versucht die Heizkurve anzupassen. Ich kann aber bei den aktuellen Aussentemperaturen (AT 8°C) nicht weiter absenken. Im Bad wurde es schon zu kalt. Die FBH im Bad hat immer Durchfluss und der Handtuchheizkörper war voll aufgedreht. Wie es bei richtigen Minustemperaturen ist, kann ich noch nicht sagen.
Gibt es unabhängig von der Heizkennlinie noch Möglichkeiten die Laufzeit zu verlängern?
Wahrscheinlich ist die Wärmepumpe mit 10 kW viel zu groß für das gut gedämmte EFH (ca. 130m², Baujahr 2008, 2 Personenhaushalt).
Wenn die Heizkennlinie schon ideal eingestellt ist, dann hast du erstmal keine andere Möglichkeit die Laufzeit im Heizbetrieb zu verlängern. Eine Möglichkeit wäre dann nur noch, wie bereits von deinem Fachbetrieb vorgeschlagen, einen Pufferspeicher einzusetzen. Dieser sollte natürlich entsprechend dimensioniert sein.
Viele Grüße
Flo
Danke für deine Expertise! Es hat sehr geholfen Licht ins Dunkel zu bringen.
Nach fast 12 Jahren Laufzeit wird der Fachbetrieb, trotz erheblicher Fehler von seiner Seite, hier nicht nachbessern.
Jetzt muss man hoffen, dass der Verdichter noch möglichst lange durchhält.
Viele Grüße
Ich habe noch eine Frage.
Wie hoch sollte die Spreizung zwischen VL- und RL-Temperatur des Heizkreises (Fussbodenheizung) sein?
Beste Einstellung für Effizienz und Laufzeit Wärmepumpe ist interessant. Der Komfort ist nicht so wichtig.
Danke.
Viele Grüße
Das hängt auch immer von der Auslegung ab. Normalerweise erden Fußbodenheizungen auf eine Temperaturdifferenz von ca. 5K ausgelegt. Daher würde ich sagen, 5 -7K sind in Ordnung. Unter 5K sollte die Spreizung nicht liegen.
Viele Grüße
Flo