Hallo Community,
bei unserer Vitocal 222 SI wird die Warmwassertemperatur, die ich über die ViCare App einstelle, nicht erreicht.
Ich stelle z. B. 55°C als Zieltemperatur ein. Erreicht werden dann aber lt. App nur 32°C.
Diese Anlage scheint aber zwei Warmwasserbehälter zu haben.
Wenn ich in den Gerätestatus der Wärmepumpe schaue, sehe ich, dass die Speichertemperatur oben 32°C ist, die Speichertemperatur Mitte jedoch 59,5°C.
Kann mir jemand erklären, warum sich die beiden Speicher nicht auf der gleichen Temperatur befinden?
Vielen Dank und Gruß
Gerrit
Du solltest vielleicht mal eine Schemaskizze oder ein Bild der Anlage hinzufügen. Den Typ der Speicher könnte auch helfen.
Was ich dem Posting entnehme: dass die Anlage sehr wahrscheinlich neben einem WW-Speicher auch mit einem Pufferspeicher für die Heizung ausgestattet ist. Und dieser Puffer muss im Sommer nicht aufgeheizt werden. Wozu auch ?
Und du schreibst, dass du die Temperatur in der App abgelesen hast. Wie verhält es sich mit der tatsächlich gefühlten Auslauftemperatur ?