Vitocal 222-S natürliche Abtauung

Hallo!

Habe eine Vitocal 222-S seit 5 Jahren laufen. Heizen, Kühlen und Warmwasser funktioniert alles einwandfrei.
Grundsätzlich habe ich alles so eingestellt, dass die Wärmepumpe recht wenig taktet und möglichst durchläuft -lt. App habe ich derzeit 8715 Betriebsstunden und 1788 Starts.

Lässt sich die natürliche Abtauung komplett ausschalten???

Da dies meist tagsüber bei wärmeren Wetter passiert, wo es so warm ist und auch PV-Strom zur Verfügung steht verliere ich durch die halbe Stunde natürliche Abtauung mehr als was Sie mir einsparen soll....und taktet manchmal deswegen den halben Tag vor sich hin. Möchte wenn Sonne scheint, dass die Wärmepumpe voll durchläuft da ich dann auch die Betonkernaktivierung dazuschalte um dort Wärme speichere.

Screenshot vom Stromzähler der Wärmepumpe:

WP taktet.jpg
lg

LaRo
 
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo Laro, mann könnte lediglich die Codieradresse 5047 auf bsp. 120 ändern, das bewirkt dann, dass unter 12°C AT nur noch mittels Kältekreusumkehr abgetaut wird. Im Auslieferungszustand steht dieser Wert auf 50 also 5°C 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2

Hallo Laro, mann könnte lediglich die Codieradresse 5047 auf bsp. 120 ändern, das bewirkt dann, dass unter 12°C AT nur noch mittels Kältekreusumkehr abgetaut wird. Im Auslieferungszustand steht dieser Wert auf 50 also 5°C 

Hallo,

 

super danke für den Tipp!!!
Habe ich so umgestellt und 2 Tage beaobachtet  - nun läuft durch genau wie ich wollte.

lg

LaRo