Vitocal 222-S Warmwasser Zirkulationspumpe macht lautes Geräusch (Luft im System)

Hallo,

Beim Tausch eines Warmwasser-Eckventils im Erdgeschoss kam Luft in den Warmwasserkreislauf. Unsere Inneneinheit der Wärmepumpe samt Zirkulationspumpe für das Warmwasser befindet sich im Dachgeschoss. Somit sitzt die Zirkulationspumpe mehr oder weniger am höchsten Punkt des Warmwasserkreislaufes.
Immer wenn Luft im Kreislauf ist macht die Zirkulationspumpe ein schrilles, wirklich sehr nerviges Geräusch sobald sie läuft, welches nach längerer Warmwassernutzung wieder verschwindet. Ich habe nun schon mehrmals einige Wasserhähne zusätzlich zum normalen Gebrauch für längere Zeit laufen lassen während die Zirkulationspumpe aktiv war, aber auch wenn sie nicht aktiv war.
Es hilft so gut wie nicht, das Geräusch bleibt. Es scheint auch nicht so als würde noch Luft aus dem System über die Wasserhähne austreten. Die Luft hängt eventuell bei der Pumpe ,fest‘.
Gibt es abgesehen vom Öffnen der Wasserhähne eine zuverlässige Möglichkeit die Luft aus der Pumpe und dem System heraus zu bekommen? 
Ich füge Bilder der Pumpe an.
 
Bei unserer Anlage handelt es sich um eine Vitocal 222-S AWBT-E-AC 221.C08.
 
Danke für jegliche Hilfe. 

 

IMG_3366D3C8-F2BF-4560-B1A1-FF5085FD54C9.jpeg
IMG_68FA46A7-1321-46D5-BE1A-2B0BBAD67799.jpeg
3 ANTWORTEN 3

Verändere mal die Leistung der Pumpe mit dem Drehrad, vielleicht hilft das!

Den Fehler hat er schon selbst genannt: die Pumpe noch über dem höchsten Entnahmepunkt zu montieren.

Die Einzige Möglichkeit. Vor der Pumpe ist hoffentlich ein Absperrventil. Das schließen. Pumpe ausbauen und dann die ganze Zirkuleitung spülen. Im Anschluss zum Speicher hin sollte ein Rückflussverhinderer sein.

Die Drehzahl der Pumpe ist nie hoch genug,um die Luft mitzunehmen.

 

Mal überlegen einen Entlüfter/Hahn, etc.  zu setzen.  ( Z )  Pumpe am höchsten Punkt ohne Entlüftungsmöglichkeit ist Murks. HB mal wieder..... 

 

Versuchen die Luft wie folgt raus zu bekommen, falls genug Schieber vorhanden sind. 

So "intelligent" abschiebern dass der Wasserfluss von unten zu irgendeinem Hahn oben  nur über die Z-Leitung läuft. Dann spült man die Luft raus. 

 

 

Vitocal 200-S D09 alles DIY / läuft 1a parallel zu BHKW / Öl Kessel als Backup System vorhanden.