Guten Abend,
ich benötige Hilfestellung bei der Fehlersuche an einer Wärmepumpe vom Typ Vitocal 222-S aus 2017.
Die Anlage hat, seit etwa drei Wochen, wiederkehrend den Fehler A9.
Die Meldungshistorie im Menü gibt mir zusätzlich die Info Fehler 07/ Kältekreislauf.
Was kann ich prüfen bzw. wie kann ich den Fehler weiter eingrenzen?
Starte ich die Anlage neu läuft sie -vorerst- wieder normal.
Es ist bisher kein Muster erkennbar. Mal stand die Heizung nach der Nacht auf Störung, mal nach Feierabend.
Es wurden keine Veränderungen vorgenommen. Weder baulich, noch über die Einstellungen.
Vielen Dank.
Hallo SquelBSA,
bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit und lies die Meldungshistorie des Kältekreisreglers aus. Dafür musst du die "OK"- und "Menü"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt halten. Anschließend gehst du auf "Diagnose" -> "Kältekreis" -> "Meldungshistorie" und bestätigst dies jeweils mit "OK".
Viele Grüße
Flo
Benutzer | Anzahl |
---|---|
11 | |
8 | |
6 | |
6 | |
5 |