Hallo,
meine Wärmepumpe Vitocal 222-S AWT-AC 221.A13 hat wiederholt den Sammelfehler A9. über den Experten modus wird mir der angehängte Fehler 30 ausgegeben. Was bedeutet dies? was wäre die empfohlene Reparatur?
Danke für euren Support!
Gruß
Andreas
Hallo Andreas,
bei deiner Anlage wurde die maximale Verflüssigungstemperatur überschritten. Mögliche Ursachen sind eine zu hoch eingestellte Solltemperatur (z.B. Warmwasser), ein zu geringer Anlagendruck oder ein zu geringer Volumenstrom. Hattest du vor kurzem erst Einstellungsänderungen vorgenommen?
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo, danke für die schnelle Antwort!
nein - wäre mir nicht bewusst, Anlage läuft seit der Wartung unverändert.
Solltemperatur Warmwasser: 50°C
Anlagendruck: meinst du im Kältekreis? oder im Heizkreis?
Volumenstrom: wo kann ich den überprüfen?
Gruß
Andreas
Ich meine den Druck im Heizkreis. Wobei der Volumenstrom passen sollte, da es ansonsten zu einer D6 Meldung (Strömungswächter) kommen müsste. Stell zum Test bitte mal die Solltemperatur Warmwasser auf 48°C ein und beobachte, ob die Meldung dann noch auftritt.
Viele Grüße
Flo
ok - Fehler is im Heizkreis - 0bar. Habe das Innengerät geöffnet - hier läufts an der Pumpe raus 😞
Ist das eine Standard-Pumpe? oder hat diese eine besondere Kennlinie hinterlegt?
was uns die letzten Tage aufgefallen ist, dass die Wärmepumpe so ein tackerndes Geräusch gemacht hat (habe das leider nur auf Video, auch wenn das Bild keinen Mehrwert liefert). kann das zusammenhängen?
Kann es sein, dass da eine Schraube fehlt? Normal ist der Pumpenkopf mit 4 Schrauben befestigt. Wenn die Pumpe defekt ist, lautet die Ersatzteilnummer 7874710.
Viele Grüße
Flo
Benutzer | Anzahl |
---|---|
9 | |
7 | |
6 | |
4 | |
4 |