abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitocal 250a läuft weiter.

Hallo, warum läuft meine Wärmepumpe weiter und verbraucht Strom; das Haus hat 2 Grad über dem eingestellten Wert, der Warmwasserspeicher hat die eingestellte Temperatur und trotzdem läuft die Wärmepumpe.  

Auch ist eine Übereinstimmung mit der Heizkurve nicht gegeben bei 8 Grad plus Außentemperatur im Moment. 

Hat wer eine Idee woran das liegen könnte ? 
Danke

IMG_2788.jpeg
IMG_2789.jpeg
3 ANTWORTEN 3

Wenn man sich die Heizkuve ansieht, muss die WP aktuell eine Vorlauftemperatur von 37,4 Grad liefern. Hier gibt es auch noch eine Hysterese, womit der angezeigte Wert von  40,2 Grad im normalen Bereich liegt.

Wie sieht denn die Heizungsanlage bei ihnen genau aus? Fussbodenheizung und/oder Radiatoren, sind Mischer vorhanden..., Heizkörperthermostate.... Raumtemperatursteuerung?

Wenn aktuell 24,2 Grad Raumtemperatur erreicht werden. ist die Heizkurve viel zu hoch/steil.

 

mlz

Wie bereits erwähnt, die Heizkurve taugt nicht.

Die angezeigte Vorlauf Temperatur bezieht sich auf die WP, nicht auf den Heizkreis.

Da kannst Du noch mal zwei Grad abziehen.

Wenn Du einen Puffer oder ähnliches hast bezieht sich die Heizkurve auf die Vorlauf Temperatur Heizkreis Haus.

Wenn hier weitere Infos vorliegen (FBH/HZK ect,) kann man noch weiter ausführen.

Ich fahre z.B. mit HZK und gut gedämmt eine 0,4/6 Kurve.

Deine Kurve passt eher zu Rippenheizkörpern aus den 70èr Jahren.

Vitocal 250-A13 13,4 KW, 400L Puffer, 300L Warmwasser, VX3 8A,12 KWp, 10KWh Speicher, Haus Baujahr 1970 Umbau 2023

Es ist ein Irrtum, dass die WP die eingestellte Solltemperatur von 22°C einregelt. Mit der Solltemperatur und den Parametern Neigung und Niveau wird die Heizkurve festgelegt. Wenn aktuell mit 24,2°C die Solltemperatur überschritten ist, muss, wie schon von den anderen geschrieben, die Heizkurve abgesenkt werden, so dass die VLT sinkt.

Top-Lösungsautoren