abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitocal 222-S (AWT-AC / 221.A04) - Umrüstung für Kühlbetrieb

Hallo,

die o.g. Split-WP in Bestand möchte ich für den Kühlbetrieb nachrüsten.

Welche Teile muss ich dafür anfragen und ist eine Firmware-Aktualisierung der Vitotronic-Einheit nötig?

Können sie mir die genauen Artikelbezeichnungen für die Nachrüstteile mitteilen?

 

Und: wird durch den Kühlbetrieb das Laden des WW-Speichers unterbrochen?

 

Danke im Voraus!

Konrad

3 ANTWORTEN 3

Hallo Konra,

kannst du mir mitteilen, ob du einen Pufferspeicher für den Heizbetrieb installiert hast? Wenn ja, teil mir bitte mit, welcher dies ist. Mit oder ohne Pufferspeicher ist für die Ausführung des Kühlbetriebes wichtig.

Die Warmwasserbereitung hat übrigens immer Vorrang.

Viele Grüße °fl

Hallo Flo,
es ist nur der Pufferspeicher der Inneneinheit für die Warmwasserbereitung angeschlossen, das Volumen beträgt 170l.
Zwischen Aussen- und Inneneinheit ist noch eine hydraulische Weiche installiert.

Grüße

Konrad

Da du eine 222-S hast, sind die Innen- und Außeneinheit über zwei Kältmittelleitungen miteinander verbunden. Dort kann keine Weiche installiert sein. 

Wenn aber heizungsseitig keine Weiche oder ein Pufferspeicher zur hydraulischen Trennung installiert ist, kann der Kühlbetrieb relativ einfach umgesetzt werden. 

Du benötigst in jedem Fall einen Feuchteanbauschalter, der die Feuchtigkeitsbildung am Rohr überwacht und ggf. den Betrieb unterbricht. Ein Vorlaufsensor Kühlkreis wird nicht unbedingt benötigt, da auch der interne Vorlaufsensor verwendet werden kann. Allerdings kann mit einem Vorlaufsensor in der Nähe der Kühlkreise genauer geregelt werden. Der Feuchteanbauschalter sollte dann auch dort sitzen und die Rohrleitung bis dahin muss dampfdiffusionsdicht isoliert werden. 

Viele Grüße °fl