Hallo Zusammen,
Problem: wenn beide Heizkreise gleichzeitig laufen sollen, dann schaltet das 4/3 Wegeventil nach ein paar Minuten von HK1 &2 auf HK1 Position.
VL-Soll HK1: 36 (Heizlkörper)
VL-Soll HK2: 30 (Fussbodenheizung).
Beispiel: HK1: 10 bis 12 Uhr
HK2: 06 bis 18 Uhr.
10 Uhr springt das Ventil von HK2 auf HK 1 &2 Stellung.
Nach ein paar Minuten springt das Ventil auf Stellung HK1 und bleibt dort.
Man kann beobachten das für HK2 am Bedienfeld die VL IST hoch und runter geht, aber an der Fussbodenheizung direkt am Thermometer sieht man keine Veränderung.
Schalte ich das Zeitprogramm für HK1 wieder aus, springt das Ventil wieder auf HK2 und die Fussbodenheizung bekommt wieder die geforderte Temperatur.
Im ViGuide-Ereignisprotokoll, kann ich aber keinen Eintrag finden, wo auf nur HK1 Stellung gesprungen wird.
Interessanter Test:
Ich habe mal während des obigen Verhaltens die Raumtemperatur für HK2 um 10 Grad erhört. Kurz danach sehe ich wie das Ventil auf HK 1 & 2 springt.
Das kann doch nicht richtig sein?
Ich werde nochmal richtige Fotos machen, wenn ich das Problem wieder habe. Heute will ich erst Mal, das die FB heizt und lieber keine Tests mehr machen.
Vielen Dank im Vorraus.
Gruss
Arne
Hallo Arne,
ich habe dir hierzu unter deinem anderen Beitrag geantwortet.
Viele Grüße
Flo