Hallo,
auf der Suche, endlich Hilfe zu finden, wende ich mich hier an die Experten von Viessmann.
Seit 2008 werkelt eine Vitocal 222 (6KW) in unserem Einfamilienhaus.
Am Anfang hatten wir schon mit der Meldung A9/C9 zu tun, weil teilweise die Heizkreis Stellmotoren zu waren und kein Loop existierte.
Nachdem wir diesen nachgerüstet haben und nach gewisser Zeit auch alle Stellmotore ausgebaut haben, lief die Anlage bis 2018 ohne Probleme. Außer einer neuen Zirkulationspumpe war alles schick.
- Anfang 2018 kam es nach einem Stromausfall das erste Mal seit langem wieder zur besagten Meldung A9/C9
Kein Monteur konnte das Problem finden, welchse sich über 14 Tage hinzog. Einstellungen hier und da wurden geändert. Es lief mal paar Stunden, dann wieder Fehler.
Erst nach einer Werksrücksetzung auf Kundenebene, meiner seits, brachte die Anlage wieder zum Laufen! Ob das Zufall war kann ich nicht sagen.
- Anfang 2020 nun geht der Tanz wieder los
Der Monteur war mehrfach da. Wir versuchten durch Analyse und Eingenzung den Fehler zu finden.
Durch Beobachtung meiner seits sah es so aus, als ob es nur bei der Warmwasserbereitung passiert.
Die Anlage läuft quasi auf Standard Settings:
- Heizung nur auf Sonne ohne Nachtabsenkung, 23°, alle Heizkreisventile sind offen (nicht installiert), Niveau 0.5
- Warmwasser 50°
Durch Absenkung der Warmwassertemperatur konnte die Anlage teilweise wieder stabilisiert werden.
Die erste Maßnahme war, die Warmwasser Umwälzpumpe zu tauschen. Leider kam der Fehler wieder, noch bevor der Monteur das Haus verlassen hat. Die Pumpe hatte zwar einen leichten Lagerschaden, aber das war es wohl dann doch nicht.
Mehrfache Tests: Drücke, Temperaturen, Hysteresen, Kennlinien und mehrfaches Telefonieren mit Ihrem Service, deutete dann auf das Expansionsventil hin. Haben wir noch nicht wechseln lassen.
2 Tage später und nach einem weiteren Reset lief die Anlage dann von Feb. bis vor wenigen Tagen wieder, als wäre nichts gewesen!
- Problem besteht also seit wenigen Tagen wieder, nur diesmal bekomme ich die Warmwassertemperatur gar nicht mehr hoch OHNE, dass die Anlage teilweise schon nach 5-10 Minuten in Störung geht.
Seit gestern schaue ich mir mit einem externen Termometer mit Meßfühler die Scroll Verdichter Gehäusetemperaturen an und muss leider feststellen, dass die immer schneller auf >60°C ansteigt.
Dabei geht sie nach Verdichterstart teilweise gut runter auf unter 40°, aber nach 2-8 Minuten sind die 60° aktuell wieder erreicht und kurz darauf geht die Anlage wieder aus.
Ich hoffen, ich habe mein Problem deutlich dargestellt. Leider hat sich mein jahrelanger Servicepartner auf Vailant spezialisiert. Das hat zur Folge, dass es da wohl keinen wirklichen Experten mehr für diesen Anlagentyp gibt.
Habe dann noch 2 weitere eingetragene Viessman Servicepartner für Wärmepumpemn angeschrieben, die sich erst gar nicht bei mir melden!
Ich bitte hier dringlichst um Unterstützung und Hilfe.
Vielen Dank
PS: Die Vitocal 222-G ist das Kompaktgerät, wi der Verdichter noch oben und der Speicher unten verbaut ist. 😉
Sole/Wasser, 100m Bohrung
Hallo Ennimann,
danke für deine Schilderung. Wenn der Fehler mit der Brauchwasserbereitung in Verbindung zu bringen ist, liegt höchstwarscheinlich ein Problem im Kältekreis (fehlerhaftes Expansionsventil, Kältemittelmangel) etc. vor. Hier sollte ggf. ein Kältefachmann nach dem Kältekreis schauen und diese beiden Dinge prüfen.
Beste Grüße, Chris
Hallo ennimann,
wenn die Fachbetriebe keine Zeit haben, können sie auch gerne einen Servicetechniker unseres Technischen Dienstes mit der Reparatur beauftragen.
Viele Grüße
Flo
Guten Morgen,
am Ende war es das Expansionsventil zu 90%!
Die Anlage lief jetzt fast ein Jahr wieder ohne größere Probleme.
WW bekomme ich aktuell allerdings nur noch bis ca. 47° hoch, danach geht die Anlage wieder in bekannte Störung. Heißt Vorlauftemperatur nur noch bis max. 52° von 60° möglich.
Wir vermuten auch hier einen immer noch einen zu geringen Wasserdurchsatz durch den Wärmetauscher.
Die Ursache bei uns scheint aber eine extreme Verschlammung zu sein. Daher lassen wir im Frühjahr die komplette Anlage spülen. Damit werden auch die Wärmetausche gespült.
Die Kosten beliefen sich auf ca. 1000€, da bei unserer Anlage der komplette Kompressorblock, sitzt bei uns oben!, raus musste zum Tausch.
Beim Nachfolger und aktuellen Modell sitzt der Kopf ja unten und man kommt wohl OHNE Ausbau der Wärmepumpe gut ran, um das Expansionsventil zu tauschen. Eine Kältetechniker benötigt man in jedem Fall.
In Summe sind es halt viele kleine Mängel, die die Anlage ins Straucheln bringen. Schade, dass die Anlage kaum Reserven hat, um kleine Unregelmäßigkeiten auszugleichen.
Unterm Strich fressen einem die Kosten, die nach ca. 10 Jahren extra kommen, sämtliche Einsparungen auf.
Also keine lohnenswerte Nummer, wie mit vielen erneuerbaren Energieanalagen.
Ein bekannter von mir hatte an seiner Vitocal 343 auch nach ca. 11 Jahren ein defektes Expansionsventil.
Man kann das sicher nicht verallgemeinern, aber es kann sich jeder seine Meinung bilden.
VG
ennimann