Hallo Flo, nun bin ich endlich bei der Fehlersuche fündig geworden und habe das Expansionsventil durch eine Fachfirma prüfen lassen. Nach Auffüllen Kältemittel wurde festgestellt, dass das Expansionsventil defekt scheint. Leider war es durch die Konstruktion der Heizung nicht möglich dass der Kältetechniker die Fehler gleich behebt, da er nicht rankommt. >Kein Platz und Rankommen ..... Er hat darum gebeten beim Hersteller zu fragen : 1) Gibt es einen standardisierten Ablauf zum Tausch des Ventil den du zur Verfügung stellen kannst? Ihr habt ja Erfahrung und der Aufwand soll gering gehalten werden. 2) Ist euch als Hersteller bekannt, dass es fast unmöglich gemacht wird die Anlage bei solchen Defekten wieder in Stand zu setzen....? (Kein Platz) 3) Besteht die Möglichkeit das ein Techniker von euch (Viessmann) dieses Ventil wechselt und die Anlage wieder zum Laufen bringt ? > Da spare ich mir Heizungsmonteur und Kältetechniker zu beauftragen, und dieser Techniker kann ja gleich nochmal die Anlage checken.... # Aktuell ist es auch schwierig beide kurzfristig zu beauftragen..... Ich bitte um eine rasche Antwort, aktuell musste ich die Heizung abschalten, da kein Betrieb möglich ist, weil der Verdichter aufgrund des aufgefüllten Kältemittel (400g fehlten) nun stämdig bei Betrieb ein- und ausschaltet.... Das ist erfahrungsgemäß nicht sonderlich gut für den Verdichter....