Hallo zusammen,
wir bauen ein EFH mit ca. 130m² zzgl. Keller, wo die LWWP stehen wird.
Geplant war eine Vitocal 200s, die im Hauspreis inklusive war.
Nun hat der Archtitekt eine Vitocal 222s eingeplant. Laut Bauträger ist der Grund dass die Leistung der Vitocal 200s nicht ausreicht.
Wenn ich mir so die Daten vergleiche, hat die 200s doch sogar mehr Leistung, aber bei niedriger Vorlauftemperatur. Die 222s hat hat zusätzlich aber einen Warmwasser Speicher.
Wir haben Oktober 2021 gekauft mit einer Festpreisgarantie. Dass die Preise in der Baubranche stark angezogen haben ist ja bekannt. Wir haben irgendwie das Gefühl, dass der Bauträger versucht hintenrum noch ein wenig mehr Kohle rauszuholen. Denn da gibt es noch ein paar andere Ungereimtheiten.
Kann die Vitocal 200s von der Leistung her ungeignet sein für ein EFH?
Grüße Jan
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Jan,
überschlägig dürfte die Heizlast unter 5 kW sein.
Das sollte aber eine Planer / Energieberater genau ausrechnen.
Dann dürfte eine Vitocal D06 oder max. D08 in Frage kommen.
VG Michael
Hallo Jan,
200-S oder 222-s sagt nichts über die Leistung aus. Die 222-S hat den WW Speicher im Gehäuse mit integriert.
Die letzten 2 Ziffern der Typenbezeichnung sagen etwas über die Leistung aus.
Nach welchem KFW Standard wird gebaut? Was sagt der Wärmebedarfsausweis?
VG Michael
Hey Michael!
Wir bauen nach KFW 55 Standard.
Endenergiebedarf: 17,60 kWh/(m²a)
Primärenergiebedarf: 31,69 kWh/(m²a)
Heizwärmebedarf: 34,31 kWh/(m²a)
Gruß Jan
Hallo Jan,
überschlägig dürfte die Heizlast unter 5 kW sein.
Das sollte aber eine Planer / Energieberater genau ausrechnen.
Dann dürfte eine Vitocal D06 oder max. D08 in Frage kommen.