Hallo,
ich hab meine WP so konfiguriert, dass sie das Warmwasser so hoch wie möglich aufheizt (ca. 49°C) und danach der 3KW Heizstab im Innenteil anspringt und auf 56°C weiterheizt. Meine PV-Anlage liefert die 3KW fast immer, daher mach ich das nur mit den 3KW.
Mir ist jedoch aufgefallen, dass der Verdichter auch immerwieder über 50°C WT anspringt und danach sofort wieder ausschaltet. Der Heizstab heizt weiter. Das Anspringen des Verdichters ist da ja nicht mehr notwendig. Hysterese für den Verdichter hab ich auf 10K. Nach der Warmwasseraufheizung hab ich dann immer so 2-3 Verdichterstarts mehr. Heizkreise sind alle aus.
Meine Config:
5001 550
6006 650
6015 1
6040 1
7900 1
7904 650
7907 1
Danke!
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Ich denke, dass ich den Fehler selber gefunden habe:
die 5001 war doch auf 58°C eingestellt, in der Codierebene 2 war ich noch nie, das muss von der Inbetriebnahme vom Viessmann-Techniker gemacht worden sein. Merkwürdig ist, dass dort bei ALZ 60°C steht, also nicht die sonst oft gelesenen 55°C...
Ich hab das auf 55°C gestellt, seitdem funktioniert das einwandfrei und der Verdichter springt nicht mehr an
würde es vielleicht Sinn machen, den Parameter 5001 niedriger zu stellen?
Beim Heizen brauch ich nie mehr als 45°C.
Ich denke, dass ich den Fehler selber gefunden habe:
die 5001 war doch auf 58°C eingestellt, in der Codierebene 2 war ich noch nie, das muss von der Inbetriebnahme vom Viessmann-Techniker gemacht worden sein. Merkwürdig ist, dass dort bei ALZ 60°C steht, also nicht die sonst oft gelesenen 55°C...
Ich hab das auf 55°C gestellt, seitdem funktioniert das einwandfrei und der Verdichter springt nicht mehr an