Hallo, ich würde mal prüfen, welcher FI-Schalter verbaut ist, Viessmann empfiehlt bei den meisten Wärmepumpen einen TYP B (allstromsensitiv). Die gibt es auch in einer Ausführung mit Kurzzeitverzögerung (G) bzw. frequenzumrichterfest (U), um fehlerhafte Auslösungen zu verhindern. Meistens wird jedoch nur ein TYP A verbaut. Bei einer Installation ohne angeschlossene Steckdosen reicht auch ein 100mA FI. Die 30mA FIs könnten auch zu empfindlich sein. Denn gut entstörte Geräte erzeugen immer einen Fehlerstrom, das lässt sich technisch auch nicht verhindern Der Verdichter hat meistens einen frequenzgeregelten Antrieb mit Gleichspannungszwischenkreis, da empfiehlt sich generell immer ein TYP B, der auch bei Gleichfehlerstrom schaltet. Mein Erfahrung mit Elektrofachbetrieben und FIs ist nicht so besonders, die meisten kennen nicht mal die Unterschiede zwischen den einzelnen FI-Typen, da es viele Jahrzehnte praktisch keine Gleichspannung im Hausbau gegeben hat. Das hat sich mit Wärmepumpen und PV Anlagen geändert, das notwendige Wissen ist aber meistens nicht vorhanden. "Das machen wir immer schon so" Stelle mal die paar Fragen an deinen Fachbetrieb. Auf keinen Fall selber was umbauen!